Avec un niveau d’eau à flotteur magnétique configuré de cette manière, est-ce que l’alarme de niveau bas est efficace ?

2018-11-29View Original

Thread Content

Comme le montre la figure, le déclencheur de signal d’alerte pour un niveau de liquide trop bas du niveaumètre à flotteur magnétique installé sur site est situé en dessous du flotteur magnétique ; il ne devrait donc pas pouvoir déclencher efficacement une alerte ! Veuillez donner vos conseils, personnel de l’instrumentation !
Reply #22018-11-29
Ce post a été modifié pour la dernière fois par pierre_HOTO le 29/11/2018 à 09:45. La position d’installation du déclencheur de seuil bas doit coïncider avec celle où se trouve le niveau bas du flotteur pour que l’alarme soit déclenchée ; l’appareil montré sur la photo est un niveau à contact sec à transmission à distance
Reply #32018-11-29
Deviner en regardant l’image : 1. Ce n’est pas un interrupteur de niveau, c’est plutôt un transmetteur de niveau, probablement un KSR; 2. Isolation sur site au moyen de vannes à deux branches et de brides de haute pression, ce qui correspond à des environnements à haute température et haute pression, comme les chaudières à ballon ; 3. Les travaux sur site ne sont pas conformes aux normes : les câbles des instruments ne sont pas verrouillés avec des serrures appropriées, les câbles ne sont pas insérés dans des gaines ou des boîtiers de guidage, et les niveauurs ne disposent d’aucune protection isolante contre la chaleur.
Reply #42018-11-30
L’élément interne efficace est un flotteur dans cette ligne ; lorsque le niveau de liquide est bas, le flotteur descend et déclenche une alarme
Reply #52018-11-30
C’est un transmetteur de niveau à transmission à distance, et qu’est-ce que c’est que ce mécanisme à flotteur magnétique ? Le point le plus bas du flotteur se trouve juste au-dessus de la bride inférieure.
Reply #62019-03-02
Liage avec du fil de fer, est-ce par dédain envers une précision et une sensibilité trop élevées ?
Reply #72019-03-02
Le déclencheur d’alarme dont vous parlez doit être un transmetteur de niveau ; la flotte est assez longue, c’est pourquoi l’appareil de transmission est installé à une hauteur relativement élevée
Reply #82019-03-11
Le rouge, celui-là ? C’est un transmetteur de niveau à contact sec
Reply #92019-03-19
Comment installer deux vannes de fond sur un niveau d’eau ? C’est plutôt important, non ?
Reply #102019-03-19
D'après mes dizaines d'années d'expérience, l'approche ci-dessous ne fonctionne pas : on ne perçoit pas le flotteur, il manque une valeur de déclenchement

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.