Thread Content
Selon le manuel d’installation de la régulation automatique HG/T21581-2012, pour les connexions soudées par collage des circuits de mesure du débit de liquide, le tuyau de mesure est relié au groupe de deux vannes ; l’extrémité du tuyau est-elle équipée d’une jointure filetée droite par soudure, ou bien de filets extérieurs ? Je me souviens que dans les usines où j’ai travaillé, l’extrémité du tuyau était munie d’une jointure filetée intérieure, similaire à celle utilisée pour relier un manomètre. Est-ce bien le cas ici, selon les experts du forum ?
Comme ce groupe de cinq vannes a des filets intérieurs, les connecteurs doivent avoir des filets extérieurs
Je me souviens que sur le site, on avait ajouté un conduit direct avec une filetage extérieur sur le filetage intérieur du groupe de cinq vannes, pour relier l’écoulement du tuyau sous pression au raccord terminal à filetage
Si l’extrémité du tuyau de mesure de pression n’est pas munie d’une boucle, comment le visser en place ?
Le groupe de cinq vannes a des filets intérieurs ; les tuyaux de mesure externes doivent obligatoirement avoir des filets extérieurs, c’est bien expliqué sur cette illustration
Je comprends ça, l’essentiel, c’est la filetage extérieur sur le tuyau de pression. Est-ce que cet instrument est facile à installer ? Le tuyau est fixe, il faut donc faire tourner le cadran, c’est vraiment agaçant à regarder
Peut-être que la conception n’a pas été pensée en détail. Est-ce que ce serait mieux d’utiliser des raccords Union ? Ou des raccords de tuyauterie.
Le design ne se soucie pas de la façon dont on l’installe ; en fait, tous les modèles de notre entreprise équipés d’un groupe de cinq vannes sont comme ça
Si la conception est faite comme pour un manomètre, avec une bride de manomètre soudée à l’extrémité, elle devrait prendre en compte tous les aspects, n’est-ce pas ? Je me demande quel est le point de départ de la conception dans le catalogue ?
Est-ce que c’est tous conçus comme ça ? Est-ce que c’est ainsi que les travaux ont été effectués sur le chantier lors de cette présentation ?
Le point de départ est inconnu. Je suppose une filetage extérieur NPT n°4, pour une meilleure protection ; il suffit d’enrouler du ruban adhésif ou de mettre un couvercle pour empêcher l’entrée de saletés ; La détérioration de la filetage extérieur par rapport au filetage intérieur est visible directement, ce qui permet de le remplacer ou de refileter les dents.
Le schéma d’installation du transmetteur est correct : il s’agit d’une connexion par soudure avec des terminaux à vis directes, similaire à un système à collier. Pensez aux tuyaux de votre douche et à la connexion avec le pommeau de douche : le pommeau n’a pas besoin d’être déplacé, il suffit de visser la bague sur le tuyau. Il en va de même pour la cuisinière à gaz : on branche les tuyaux sur elle, et la cuisinière reste fixe, seuls les filets extérieurs sont remplacés par des filets intérieurs. Le manomètre est un raccord soudé pour manomètres, qui n’est en réalité qu’un raccord à filetage extérieur soudé ; sa vis est fixe, et le manomètre ne peut être monté que en tournant.
L’extrémité est un raccord à tuyau droit soudé, soudé directement au tuyau de mesure de pression. L’articulation peut être reliée par filetage au groupe de cinq vannes (ou au groupe de trois vannes) lors de l’installation du transmetteur. Lors de la préparation des matériaux, veuillez vous référer aux indications indiquées sur le papier.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Gongsun Yang le 4/12/2018 à 08:36. Les connecteurs terminaux des groupes de vanne sont généralement à filet mâle. Le code matériel standard pour l’élément numéro 4 sur cette illustration est CFG053 ===================== Raccord de fin de filetage scellé avec plaque de pression Matériau : acier au carbone 20# Diamètre extérieur du tuyau soudé : 18 mm Épaisseur de paroi : 3 mm Filetage : 1/2"NPT(M) Classe de pression : PN63 Matériau de la plaque de pression : cuivre recuit ---------------------------------------------------- Voir cette page web : http://umcs.cn/materialtypehome/CFG Le raccord destiné à la connexion du manomètre est généralement appelé raccord de manomètre, filetage mâle Voir cette page web : http://umcs.cn/materialtypehome/RXV Le code matériel standard pour l’élément numéro 3 sur cette illustration est RXV013 ==================== Raccord de manomètre Matériau : acier inoxydable 304 Classe de pression : PN63 Spécifications de l’interface : M20x1.5(F) - Ф18x3 Épaisseur de paroi ====================
Est-ce que je comprends bien ? Mais les schémas de montage indiquent des filets extérieurs pour la soudure, et c’est aussi la méthode de montage que je souhaite
J’ai vérifié sur place, je m’étais trompé auparavant. J’ai pris des photos pour que vous puissiez les voir vous-même
Le groupe de vanne possède des filets intérieurs, avec des filets extérieurs en ligne droite, et l’extrémité du tuyau de mesure est pourvue de filets intérieurs mobiles.
Merci, la méthode indiquée sur l’image devrait être la plus courante
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Gongsun Yang le 4/12/2018 à 08:45. @htx082024 a mis à jour ma réponse ; j’espère que cela pourra vous aider. De plus, le système de codes des matériaux utilisé dans les plans d’installation n’est pas intuitif et présente de faibles capacités d’extension et de généralisation. Nous avons déjà basculé sur le système de codage des matériaux universels.