HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Emplacement de prélèvement du transmetteur de différence de pression

2018-12-03View Original

Thread Content

Sur la cheminée, on utilise un transmetteur de différence de pression pour mesurer la résistance de pression avant et après le catalyseur. Les deux points de prélèvement du transmetteur de différence de pression peuvent-ils être placés respectivement des deux côtés de la cheminée ?
Reply #22018-12-03
Il vaut mieux le placer sur le côté. En raison de la rugosité des parois du tuyau, il existe une certaine différence dans les pertes de charge entre les deux parois, ou en d’autres termes, l’état de flux du fluide est différent ; placer le capteur d’un côté permet de refléter plus précisément la valeur de la différence de pression.
Reply #32018-12-04
1. La différence de pression mesurée est la différence entre les pressions statiques en deux points. Selon le concept de pression statique, celle-ci n’a rien à voir avec la rugosité des parois des tuyaux. 2. En partant du concept de pression statique, sur la section transversale du flux, les points ayant la même altitude ont une pression statique égale. 3. Par conséquent, au même niveau, que la sonde de pression soit installée à gauche, à droite ou ailleurs, la différence de pression mesurée doit être identique.
Reply #42018-12-04
Mais lors de la mesure à la section transversale du conduit de 5500x9000, cette section est-elle trop grande ?
Reply #52018-12-04
Cette précision n’est pas vraiment exigeante ; il s’agit simplement de vérifier si le catalyseur est bouché. Je pense qu’une telle installation ne pose pas de gros problème.
Reply #62018-12-04
La position peut être choisie librement, mais être du même côté facilite l’installation et permet d’économiser du matériel ; surtout, les tuyaux n’ont pas besoin d’être trop longs, ce qui réduit les pertes en pression et augmente la précision.
Reply #72018-12-06
“« 5500x9000 de cheminée », on ne peut vraiment pas dire que la section soit très grande. Par exemple, le principe de mesure de l’altitude barométrique parle de section, de surfaces isobares de pression ; c’est en fait comme si l’on creusait des sphères successives sur Terre :lol En d’autres termes, pour observer et réfléchir à une chose, le point d’attention devrait se porter sur les limites des concepts et principes. 。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.