Quel modèle choisir pour une mesure à distance du niveau de réservoir par DCS ? Les petits réservoirs de 20 m³ échappent leurs gaz directement, ceux de 100 m³ passent par un condenseur de gaz, et ceux de 300 m³ sont équipés d’un scellement à l’azote. Discutons chacun pour déterminer quel type de débitmètre à transmission à distance serait le plus adapté.
Veuillez préciser le milieu de mesure, la pression du milieu, la température, la densité, l’installation en haut, l’installation sur le côté, etc., afin d’aider le fabricant à choisir le modèle approprié.
Ce qu’a dit celui d’en haut est vrai : il faut regarder la manière d’installation, etc., et choisir un instrument de mesure adapté
Les médias comprennent le toluène, l’acétate d’éthyle, l’acide phosphorique, etc. La pression est à la pression atmosphérique (évacuation des gaz d’échappement), et la température reste stable (l’acide phosphorique nécessite un chauffage en hiver). Actuellement, tous les compteurs de niveau à transmission à distance sont des transmetteurs de pression, et il n’y a pratiquement pas de mesure précise
L’instabilité du milieu ne peut pas être déterminée avec une méthode à pression ; il est recommandé d’utiliser des dispositifs dotés de fonctions de transmission à distance, tels que des leviers magnétiques. Fournissez au fabricant des informations détaillées sur les conditions de traitement ; si les indications sont trop générales, il lui sera difficile de faire son choix
Pourquoi est-ce interdit ? S’agit-il d’un transmetteur de niveau à bride simple ou à double bride ? Y a-t-il un problème avec l’emplacement d’installation ? La densité du matériau est-elle clairement indiquée par le fournisseur ?
Capteur à membrane non en contact avec le liquide pour niveaumètre immergé – modèle spécialement conçu pour les solvants organiques, facile à utiliser, compatible avec les réservoirs ouverts ainsi qu’avec ceux sous pression. Exemple d’utilisation de la sonde : mesure de la densité de solutions de toluène dans des réservoirs en émail de Jiangsu Kuaida Pesticides. La densité par rapport au niveau du liquide, c’est 100 fois plus difficile à mesurer. Nous avons utilisé deux capteurs spécialisés pour y remédier, et il y a eu plusieurs commandes au total. Mesurer le niveau de ce type de fluide est une tâche très simple pour notre usine. :lol
À bride simple, installé au fond du réservoir. Quant à la façon de fournir la densité, je ne sais pas, car je n’y ai pas participé
Il faut tenir compte du milieu présent dans le réservoir ; si la densité de ce milieu varie fortement avec la température, il n’est évidemment pas approprié d’utiliser la pression pour mesurer le niveau, et une compensation thermique est nécessaire. Avec un scellement à l’azote, il est généralement nécessaire de mesurer le niveau par différence de pression ; on peut également envisager un niveau radar
Pour la pression atmosphérique, on peut utiliser une seule bride ; celle avec scellement à l’azote ne convient pas. Si vous avez les moyens, utilisez un radar ; pour des raisons économiques, optez plutôt pour un débitmètre de niveau à double bride.
Si le milieu de mesure est instable, on mesure les réflexions à l’aide d’un transmetteur
Il existe de nombreuses méthodes de mesure du niveau de liquide ; tant que les conditions de processus sont précises, la précision de la mesure peut être garantie. Mesure imprécise avec une seule bride : 1. La pression est-elle maintenue à la pression atmosphérique à l’intérieur du réservoir ? 2. Comme certains réservoirs doivent être chauffés en hiver, leur densité peut varier. Entre ces différents types de médias, il est recommandé d’utiliser un radar ou un radar de guidage, ce qui devrait être plus efficace.
C’est une méthode très simple : il existe une solution qui peut résoudre vos problèmes avec plusieurs réservoirs, à savoir le principe de mesure magnetostrictif OK. Cela n’a rien à voir avec la densité, la pression, la corrosivité, la viscosité ou la constante diélectrique de votre milieu, etc. Il faut cependant définir correctement la plage de mesure, ainsi que la manière de fixer l’extrémité du tube de mesure
Magnétostriction ? Je ne l’ai jamais utilisé. Pourriez-vous me donner quelques informations à ce sujet ?
Le milieu dans chaque réservoir est stable, mais pas entièrement
Il y a trop de milieu, la densité n’est donc pas stable ; utilisons une mesure par câble
La magnétostriction consiste en l’installation d’une boule flottante à l’extérieur du tube de mesure ; selon les conditions de fonctionnement, cette boule flottante reste bien au niveau du liquide sans se détériorer. C’est ce qui permet de modifier le signal électrique du capteur. Tant que le tube de mesure n’est pas endommagé, il n’a pratiquement pas besoin d’entretien. Même si le capteur est endommagé, grâce à la gaine extérieure, on peut le retirer directement pour le remplacer