2018-12-04View Original

Thread Content

Il existe actuellement un débitmètre à différence de pression à venturi comme illustré ci-dessous. Plage de mesure : 0 à 1000 Nm?/h
Plage de dépression : 0 à 10 kPa
Affichage sur site : 107,7√
Affichage sur le poste central : 107 Nm?/h
Comme il s’agit d’un tuyau sans gaz mesuré (généralement), la valeur affichée devrait être 0. Sur place, en fermant le groupe de trois vannes, l’indicateur s’arrête, mais il ne revient pas à zéro ; ce n’est qu’en ouvrant les bouchons de décharge des deux côtés qu’il peut revenir à 0, tout en affichant encore pendant un moment une valeur comprise entre 20 et 30. Le déversement des eaux usées des deux côtés n’est pas obstrué (le gaz peut s’échapper), et aucun point de fuite n’a été détecté lors des tests de étanchéité des tuyauteries. Lorsque l’on mesure à nouveau, on obtient toujours une valeur d’environ 100. Même après avoir fermé les vannes situées à la base du capteur de pression, la valeur reste la même. En fermant ensuite les trois vannes du groupe correspondant, le compteur ne revient pas à zéro. Cependant, en fermant les trois vannes du côté à pression négative, le compteur revient à zéro. En fermant les trois vannes du côté à pression positive, il n’y a aucune réaction. Lorsque l’on rouvre les trois vannes du côté à pression négative, la valeur revient à nouveau. 1. Au début, on a soupçonné que le seuil de coupure pour les petits signaux était trop bas ; en vérifiant la configuration sur l’ordinateur (système Emerson), LOW_CUT affichait 0,07, mais je pense qu’il devrait être 70, car en général on coupe à 7 %. 2. Mais pourquoi l’aiguille du compteur ne revient-elle pas à zéro après l’arrêt du groupe de trois vannes ? Même si la procédure indiquée est incorrecte et qu’il y avait du gaz à l’intérieur, pourquoi le compteur ne revient-il pas à zéro ? Il faut alors rouvrir le bouchon. De plus, en ouvrant le bouchon, cela revient parfois de 0 à environ 30 avant de redevenir 0 ? (Cela n’a rien à voir avec les perturbations aériennes et les coupes basses, n’est-ce pas ? ) 3, est-il possible qu’il y ait une fuite dans la vanne du côté à basse pression du groupe de trois vannes ? Pourquoi cette valeur apparaît-elle dès que l’on ouvre la vanne du côté sous pression du groupe de trois vannes ? Quelqu’un peut-il m’aider à y répondre ? Merci beaucoup ! ! !
Reply #22018-12-05
La manière dont l’auteur gère le groupe de trois vannes est incorrecte. Sans parler de l’ordre indiqué dans les manuels, les performances des capteurs étant aujourd’hui meilleures, cet ordre n’est plus aussi strict. Lorsque les vannes de prise de pression positive et négative du groupe de trois vannes sont fermées en même temps et que la vanne d’équilibrage est ouverte, la différence de pression devrait revenir à zéro. S’il n’y a pas de réponse, attendre que la table soit stable pour effectuer un effacement.
Reply #32018-12-05
Si la procédure indique qu’il n’y a pas de débit, le responsable peut ouvrir la vanne d’équilibrage pour réinitialiser sans fermer les vannes des côtés positif et négatif du groupe de trois vannes
Reply #42018-12-05
Il suffit de s’occuper du manipulateur manuel.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.