Débitmètre à différence de pression Venturi, ne revient pas à zéro
Thread Content
Il existe actuellement un débitmètre à différence de pression à venturi comme illustré ci-dessous. Plage de mesure : 0 à 1000 Nm?/hPlage de dépression : 0 à 10 kPa
Affichage sur site : 107,7√
Affichage sur le poste central : 107 Nm?/h
Comme il s’agit d’un tuyau sans gaz mesuré (généralement), la valeur affichée devrait être 0. Sur place, en fermant le groupe de trois vannes, l’indicateur s’arrête, mais il ne revient pas à zéro ; ce n’est qu’en ouvrant les bouchons de décharge des deux côtés qu’il peut revenir à 0, tout en affichant encore pendant un moment une valeur comprise entre 20 et 30. Le déversement des eaux usées des deux côtés n’est pas obstrué (le gaz peut s’échapper), et aucun point de fuite n’a été détecté lors des tests de étanchéité des tuyauteries. Lorsque l’on mesure à nouveau, on obtient toujours une valeur d’environ 100. Même après avoir fermé les vannes situées à la base du capteur de pression, la valeur reste la même. En fermant ensuite les trois vannes du groupe correspondant, le compteur ne revient pas à zéro. Cependant, en fermant les trois vannes du côté à pression négative, le compteur revient à zéro. En fermant les trois vannes du côté à pression positive, il n’y a aucune réaction. Lorsque l’on rouvre les trois vannes du côté à pression négative, la valeur revient à nouveau. 1. Au début, on a soupçonné que le seuil de coupure pour les petits signaux était trop bas ; en vérifiant la configuration sur l’ordinateur (système Emerson), LOW_CUT affichait 0,07, mais je pense qu’il devrait être 70, car en général on coupe à 7 %. 2. Mais pourquoi l’aiguille du compteur ne revient-elle pas à zéro après l’arrêt du groupe de trois vannes ? Même si la procédure indiquée est incorrecte et qu’il y avait du gaz à l’intérieur, pourquoi le compteur ne revient-il pas à zéro ? Il faut alors rouvrir le bouchon. De plus, en ouvrant le bouchon, cela revient parfois de 0 à environ 30 avant de redevenir 0 ? (Cela n’a rien à voir avec les perturbations aériennes et les coupes basses, n’est-ce pas ? ) 3, est-il possible qu’il y ait une fuite dans la vanne du côté à basse pression du groupe de trois vannes ? Pourquoi cette valeur apparaît-elle dès que l’on ouvre la vanne du côté sous pression du groupe de trois vannes ? Quelqu’un peut-il m’aider à y répondre ? Merci beaucoup ! ! !