Branchement de la barrière de sécurité

2018-12-04View Original

Thread Content

Je cherche conseil : comment connecter les entrées et sorties de la barrière de sécurité HD5543 ? Par exemple, à quels deux terminaux faut-il connecter l’entrée 4-20 mA des instruments à deux fils ? Merci
Reply #22021-03-24
Dernière modification de ce post par dhwfz le 17/06/2021 à 22:21 : Les transmetteurs à deux fils nécessitant une alimentation interne doivent être connectés en 3+ et 4—; Transmetteur à deux fils sans alimentation interne, connecter 1+ et 2 — ; Désolé, la réponse précédente n’était pas complète.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.