Thread Content
Notre entreprise souhaite remplacer le débitmètre à vortex sur la conduite principale de vapeur ; nous avons choisi le modèle multivarié de Yokogawa, qui dispose déjà d’une compensation de température. Faut-il ajouter une compensation de pression ainsi qu’un calculateur de débit ?
Ce n’est plus nécessaire, car la température étant déjà disponible, on peut directement obtenir le débit massique ; il suffit de le connecter directement au compteur.
Est-ce de la vapeur surchauffée ou de la vapeur saturée ? Si c’est saturée, ce n’est pas nécessaire
La densité de la vapeur saturée dépend fortement de la pression et de la température de la vapeur ; pour un même volume, la masse de la vapeur varie considérablement en fonction de la pression. Par exemple, pour de la vapeur saturée, à P=6 kg, ρ=3,111 kg/m³, et à P=7 kg, ρ=3,6 kg/m³. Pour la même volume, la masse diffère de 14 %. L’accumulateur de débit avec compensation de température et de pression calcule en permanence avec précision la densité de la vapeur par méthode de tableau, en fonction des variations de température et de pression de la vapeur. Si l’on choisit un compteur de débit sans compensation de température et de pression, celui-ci ne peut calculer la densité de la vapeur qu’en se basant sur les données fournies par l’utilisateur. L’erreur qui en résulte est alors identique à l’erreur entre les données fournies par l’utilisateur et les valeurs réelles ; elle est généralement soit trop élevée, soit trop faible. http://yunrun.com.cn/upload/201812/05/201812051842313700.png Compteur de débit yunrun.com.cn/product/999.html Pour la mesure du débit de vapeur saturée, Changhui recommande généralement aux clients d’utiliser des compteurs à vortex, car il s’agit de compteurs de type vitesse qui donnent le débit en volume de vapeur, c’est-à-dire combien de mètres cubes de vapeur passent par heure. Or, dans la pratique, on a l’habitude d’exprimer le débit de vapeur en unités de masse, en indiquant généralement combien de tonnes ou de kilogrammes passent par heure. La conversion du volume en débit massique (débit massique = densité du fluide × débit volumique) repose sur une valeur cruciale : la densité du fluide. La densité de la vapeur saturée est en relation linéaire avec la pression ; la précision de cette densité influence directement le résultat de la conversion en débit massique. Par conséquent, il est incorrect de choisir une mesure du débit de vapeur sans compensation. Pour la mesure de la vapeur, si l’on utilise un compteur de débit avec compensation de température et de pression, le chip intégré à l’appareil peut identifier automatiquement la pression de la vapeur dans le conduit, fournissant ainsi automatiquement la valeur de densité correspondante au compteur de débit afin de convertir la masse de vapeur. Ainsi, en dehors de l’erreur de base de l’appareil, la valeur de débit instantané affichée par le compteur représente le véritable débit de vapeur dans le conduit.
Comment se fait-il que le compteur de débit ne dispose pas de compensation de pression ? L’influence de la température du gaz n’est pas particulièrement importante, c’est plutôt les variations de pression qui ont un impact significatif ; donc, une compensation de température et de pression devrait être présente.
Il faut voir s’il s’agit de vapeur surchauffée ou de vapeur saturée : pour la vapeur saturée, une compensation simple suffit, tandis que pour la vapeur surchauffée, il faut en mettre des deux sortes
Il faut vérifier si c’est surchauffe ou saturation ; pour la surchauffe, il est nécessaire de compenser à la fois la température et la pression
Cela dépend des circonstances spécifiques. Par exemple, si vous avez un transformateur de pression dans votre réseau, ce n’est pas nécessaire ; l’unité principale s’occupe alors de la compensation. S’il n’y en a pas, il est préférable d’avoir une compensation de pression. Ou changez de marque, ils ont température et pression en standard.
Pour la collecte interne de température et de pression dans des tableaux multivariés généraux, cela peut se faire directement à l’intérieur du tableau ; vérifiez le modèle pour confirmer
Pour le modèle DY de Yokogawa, en choisissant l’option/MV, la mesure de la vapeur permet d’obtenir directement le débit massique, sans nécessiter de compensation supplémentaire en température ou en pression. Cependant, lors de la commande, il est préférable que les paramètres de fabrication fournis soient aussi précis que possible. Si la plage de variation des paramètres de procédé est importante et qu’il s’agit de vapeur surchauffée, il convient néanmoins d’ajouter une compensation de pression ou de densité pour obtenir des résultats précis.