Quel type de débitmètre à transmission à distance à faible résistance piezorésistive est utilisé pour mesurer le débit des gaz chauds dans les chaudières à 600 °C ?

2018-12-06View Original

Thread Content

Quel type de débitmètre à transmission à distance peut être utilisé pour mesurer le débit des gaz chauds de la chaudière à 600 °C à la sortie de l’extracteur à haute température, tout en préservant une résistance faible (inférieure à 300 Pa) ?
Reply #22018-12-06
Un débitmètre à cible ou à tube Pitot, ou bien un débitmètre à ultrasons
Reply #32018-12-06
Un débitmètre de masse à effet thermique, c’est possible ?
Reply #42018-12-06
Les Pitot et les tubes en forme de flûte (Anemomètre) peuvent tous deux; Le tube en flûte est facile à viser avec précision, mais il est plus compliqué de le boucher ; Le Pitot combiné à un système de contre-pression est plus durable, mais son inconvénient est qu’il exige une position d’installation précise, il doit être aligné sur le point de mesure représentatif.
Reply #52018-12-06
Les compteurs de débit à cible conviennent, les autres ne sont pas très pratiques
Reply #62018-12-08
La norme autorise l’utilisation de trois types : à dépression, à ultrasons et thermique. Utilisez un type à différence de pression, la technologie est mature et le rapport qualité-prix est élevé.
Reply #72018-12-10
Mesure des fumées, à l’aide de capteurs de différence de pression tels que Pitot ou Weiba, avec une valeur inférieure à 300 Pa mais supérieure à 100 Pa
Reply #82018-12-10
Ce post a été modifié pour la dernière fois par leit le 10/12/2018 à 17:01. C’est impossible, pour les raisons suivantes : 1. Les tuyaux de fumée sont assez gros, au moins 500 mm. Quel investissement est nécessaire pour fabriquer un canon de cette taille (il en existe aussi des insérables) ? 2 600 degrés Celsius : le débitmètre thermique ne peut pas fonctionner correctement à cette température. (Basiquement limité à 300 degrés) 3 : Le point le plus important, c’est qu’en principe, on ne peut pas l’utiliser. La composition des fumées est complexe et peut varier. La méthode thermique convient à la mesure de gaz dont la composition est relativement stable.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.