Thread Content
Le débitmètre de niveau à double bride mesure le niveau de liquide ; le milieu est de l’eau et de l’essence. La portée du réservoir de séparation est de 1,5 m. Quels doivent être les plafonds et les fonds pour le transmetteur de différence de pression ? La densité de l’eau est de 1000 kg/m³, celle de l’essence est de 740 kg/m³, et celle de l’huile de silicone est de 963 kg/m³
Plage de mesure : inférieur à 740*9,8*1,5 – 963*9,8*1,5 ; supérieur à 1000*9,8*1,5 – 963*9,8*1,5
Arrêtez de faire des calculs stupides, les résultats sont tellement imprecis qu’ils sont peut-être aussi mauvais que de la merde... Pourquoi ? Le frère a dit avec paresse. Dis-moi comment calibrer, c’est ça, parfait. Lorsque c’est entièrement en huile, la valeur de différence de pression correspondante est la limite inférieure de l’interface. Lorsque l’eau est complète, la valeur de différence de pression correspondante représente la limite supérieure de l’interface. De plus, le double bride capillaire est un instrument dont la précision est plutôt médiocre ; pour le calibrer, il faut effectuer de nombreuses manipulations avec de l’eau et de l’huile, puis prendre respectivement la valeur moyenne pour en faire la limite inférieure et la limite supérieure de l’interface.
Il est difficile de déterminer le niveau d’eau avec ce type de manomètre, car le milieu est hétérogène et la densité varie fortement. De plus, avec les manomètres capillaires à huile de silicone, le niveau est fortement influencé par la température, car l’huile de silicone elle-même change de volume en fonction de la température, ce qui entraîne des variations de pression
Extrait des normes de conception pour le choix des instruments de mesure du niveau et des interfaces, tiré de la norme industrielle « SH3005-1999 Conception des instruments d’automatisation dans l’industrie pétrochimique ». La mesure du niveau et des interfaces fait généralement appel à des instruments tels que les leviers à plaque de verre, les leviers à flotteur magnétique, les transmetteurs de différence de pression, les leviers à flotteur en caisse, les leviers à boule, les capteurs de niveau à ultrasons, etc.
Normes de conception pour le choix des transmetteurs de différence de pression
Le choix d’un transmetteur de différence de pression doit respecter les règles suivantes :
1. Pour la mesure du niveau (ou de l’interface), il est préférable d’utiliser un transmetteur de différence de pression ;
2. Pour les liquides corrosifs, visqueux, fondus ou susceptibles de se déposer, on peut également utiliser un transmetteur de différence de pression lorsque des mesures telles que l’injection d’un fluide isolant, l’aération ou le lavage sont mises en œuvre ;
3. Pour les milieux corrosifs, les liquides visqueux, ceux qui se vaporisent facilement ou contenant des suspensions, il est préférable d’utiliser un transmetteur de niveau à bride unique ;
4. Pour les liquides susceptibles de cristalliser, à haute viscosité, qui gélifient ou se déposent, il est préférable d’utiliser un transmetteur de différence de pression à bride insérée ;
5. Lorsque l’objet mesuré présente une grande quantité de condensats ou de dépôts, il est préférable d’utiliser un transmetteur de différence de pression à double bride à transmission à distance ;
6. Lors de la mesure du niveau du ballon d’eau de la chaudière avec un instrument à différence de pression, il convient d’utiliser un réservoir d’équilibrage à deux chambres ;
7. Les transmetteurs de différence de pression utilisés pour la mesure du niveau doivent disposer d’un mécanisme de décalage ; les valeurs de décalage positif et négatif du transmetteur doivent être déterminées lors du choix de la plage de mesure de l’instrument ;
8. Pour les milieux où la densité du liquide varie considérablement en conditions normales de fonctionnement, il n’est pas recommandé d’utiliser des transmetteurs à différence de pression.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par sagesse GE le 7/12/2018 à 12:26. 1. Il est théoriquement possible d’utiliser la différence de pression pour déterminer le niveau, à condition que le niveau du liquide reste toujours supérieur à l’orifice de la bride supérieure, que les densités des deux fluides restent constantes, et que la différence de pression dans la plage de mesure soit de 10,878 à 14,7 kPa, indépendamment de la densité de l’huile de silicone. Le pourcentage de niveau est donné par la formule : % = (X – 10,878) / (14,7 – 10,878), où X représente la différence de pression affichée en pratique. Le inconvénient est que la plage de différence de pression est petite et que la précision de mesure n’est pas élevée ; Tour de refroidissement d’urgence pour unité d’éthylène, déjà utilisée avec de bons résultats (hauteur 2,5 m) ; 2. Pour des médias propres comme l’essence et l’eau, avec une portée de 1,5 m, on recommande l’utilisation d’un flotteur pour mesurer le niveau, à condition que la densité des deux médias reste constante, sinon cela affecte la précision de la mesure ; 3. Si le milieu est sale et que les flotteurs risquent de se boucher, il est recommandé d’utiliser l’impédance radiofréquence.