2018-12-07View Original

Thread Content

Ce post a été modifié pour la dernière fois par Ondulations d’encre le 7/12/2018 à 09:27. Le transmetteur de pression Rosemount 3051 a une plage de 0 à 20 MPa. Après réglage à zéro via HART, la sortie HART est de 4 mA, mais la sortie réelle reste à 3,952 mA. Que faire ? Le transmetteur est-il défectueux ?
Reply #22018-12-07
Y a-t-il d’autres actions avant et après le réinitialisation dont vous parlez ? Par exemple, mise en service……
Reply #32018-12-07
Le calcul réel montre que l’erreur pour un point zéro est d’environ 0,3 %, ce qui reste dans la plage de précision du tableau
Reply #42018-12-07
Essayez d’appuyer sur le bouton de réglage à zéro mécanique indiqué sur le tableau ; en général, le zéro ne doit pas dévier. Si la déviation est trop importante, les valeurs mesurées pourraient s’éloigner encore davantage
Reply #52018-12-07
J’ai également appuyé sur le réglage mécanique à zéro, sans résultat : le courant au point zéro reste inchangé, le point zéro n’est pas ajusté correctement, et plus la pression est élevée, plus les erreurs augmentent par la suite.
Reply #62018-12-07
Lorsque la pression est portée à 20 MPa, on n’obtient que 19,779 mA, ce qui représente une erreur assez importante
Reply #72018-12-07
Dans ce cas, il ne reste qu’à contacter le fabricant pour une réparation en usine, ou à essayer de remplacer la carte mère
Reply #82018-12-07
Le transmetteur de pression est-il à diaphragme à bride ?
Reply #92018-12-07
Dernière modification de ce post par Ondulations d’encre le 7/12/2018 à 11:41. Cette configuration est-elle correcte ? Sans écran, est-ce que cela va être verrouillé et impossible à modifier ?
Reply #102018-12-07
On ne voit pas, je crois qu’il y a une fonction de verrouillage d’écriture, vérifiez le manuel
Reply #112018-12-07
Deux connecteurs de court-circuit : celui du haut assure la protection contre l’écriture, et celui du bas active l’alarme
Reply #122018-12-07
Calculons d’abord : à 20 MPa, la sortie est de 19,779 mA. Est-ce dans la plage de précision ? Si on dit autre chose là-bas, ce ne sera plus utile. Deuxièmement, si la valeur dépasse effectivement la plage de précision, cette panne peut être réparée automatiquement par le 475 en effectuant une correction du courant. Sur les deux broches de l’image que vous avez envoyée, celle du haut correspond à la protection contre l’écriture, et celle du bas au mode d’alarme. Je ne m’en souviens pas précisément ; vous pouvez retirer les broches pour regarder les étiquettes, cela vous éclaircira les idées
Reply #132018-12-09
L’erreur n’est pas grande, je pense que c’est dans les limites normales

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.