Vanne à ouverture pneumatique, positionneur Siemens, contrôle DCS : la position de la vanne correspond à un ouverture de 0,1 % à 100 %. Lorsque l’ouverture est réglée à 0, la vanne s’ouvre complètement automatiquement ; elle est déjà auto-régulée. Aucun résultat. Quel expert a déjà rencontré ce problème ?
Reply #22018-12-10
Chose étrange, essayez d’ajouter 4 mA sur place
Reply #32018-12-10
Est-ce que c’est parce que le courant de sortie du composant est inférieur à 3,8 mA, ce qui provoque une perte d’alimentation, et donc tout est mis en marche ?
Reply #42018-12-11
Vanne de sécurité en cas d’accident, la coupure de courant devrait provoquer un arrêt complet
Reply #52018-12-11
La valeur mesurée pour la carte est de 1,2 mA, et la vanne correspondante fonctionne normalement
Reply #62018-12-11
Mesurez, lorsque la valeur DCS est réglée à 0 %, quelle intensité en mA est appliquée ?
Reply #72018-12-13
Lors de l’ouverture à 0, le courant est de 1,2 mA
Reply #82018-12-13
Si c’est le système Yokogawa, la sortie AO a une valeur par défaut de -17,19 à 106,25 % ; il faut la modifier en 0-100 %
Reply #92018-12-13
Les 1,2 mA qu’il a mentionnés correspondent justement~
Reply #102019-03-13
Dans DCS, 0-100 correspond à 20mA-4mA, n’est-ce pas ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.