Thread Content
Le système SIS peut-il configurer une station IO distante sur site pour communiquer avec la salle de contrôle via le bus Profibus ? Ou pouvons-nous utiliser uniquement des fils durs pour les tirer directement des instruments de terrain jusqu'à la salle de contrôle ?
Allez au cabinet puis à la salle de contrôle. Vous dites d'aller directement à la salle de contrôle car le cabinet et l'opération vont de pair.·
Les signaux de terrain ne peuvent être câblés qu'au SIS, et le SIS peut communiquer avec d'autres systèmes de contrôle.
Sans lire les spécifications, je pense que ça devrait aller si le contrôleur et les IO sont placés sur place. Si seules les IO sont placées sur site, l'utilisation de la communication Profibus est un peu lente et trop facile à dysfonctionnement.
Votre SIS sur site est-il de Siemens ? 300F ou 400FH. Sinon, je ne comprends pas pourquoi vous avez choisi Profibus. Généralement, les fabricants de SIS disposent de leurs propres solutions de stations IO fibre optique déportées.
La salle de contrôle et la salle des armoires sont généralement installées à côté. Le local des armoires est utilisé pour installer les armoires du système DCS et du système SIS. L'équipement d'instruments de terrain du système SIS est connecté à l'armoire SIS via des fils durs. Le SIS et le DCS sont connectés via la communication. Les données du système SIS peuvent être surveillées via la station d'exploitation du système DCS.
Le système sis peut configurer des stations io distantes sur site pour communiquer avec la salle de contrôle, mais n'utilise généralement pas Profibus.
Y a-t-il un bouton d'arrêt d'urgence dans la salle de contrôle ? Un ensemble d’armoires d’E/S déportées peut être ajouté à côté. Le système de communication réseau de sécurité TCS-900 du contrôle central de l'université du Zhejiang que nous utilisons a une triple structure (c'est ce qu'on dit), et deux ensembles d'armoires d'E/S distantes peuvent être ajoutés, chacun avec un maximum de 320 points. Et lorsque le système SIS communique avec d’autres appareils, ces derniers peuvent-ils uniquement lire les données SIS mais pas les écrire ? ?