Pourriez-vous, messieurs, m’aider à vérifier ? Vérifier si j’ai bien compris ? ? ?
Ce ne devrait pas être le cas, un UPS de plus grande taille devrait avoir intégré un bypass externe
Si vous utilisez un ordinateur commercial ordinaire, c’est comme vous l’imaginez ; les normes indiquent en fait que cela devrait se référer à des ordinateurs industriels. Dans la région du Shandong, on exige déjà le remplacement. Les systèmes de contrôle disposent généralement d’une alimentation double ; il suffit de remplacer ces deux sources d’alimentation par des UPS. Vous aurez donc besoin de deux UPS.
1. L’alimentation principale et l’alimentation de dérivation du UPS doivent être alimentées par des bus différents, comme indiqué sur la figure. 2. Le système de contrôle devrait être alimenté par deux unités UPS, et non simplement en combinant les sorties des UPS. Il s’agit plutôt de configurer deux systèmes UPS, permettant de basculer la charge entre eux afin de pouvoir assumer toute la charge. A. En raison de l’incohérence des phases de 220 VAC, elles ne peuvent pas être connectées directement en parallèle ; B. Auparavant, deux UPS étaient utilisés ensemble grâce à un ajustement de phase, dans le but que le système continue d’être alimenté par un UPS en cas de panne de l’autre. Cependant, en raison d’un design inadapté et d’une utilisation non conforme de la tension 220 VAV sur site, des courts-circuits se sont produits, entraînant la panne simultanée des deux UPS et l’arrêt du dispositif. Plus tard, CNPC et Sinopec ont exigé que les UPS fonctionnent séparément. 3. Actuellement, les systèmes de contrôle habituels fonctionnent avec deux UPS, offrant une alimentation séparée : la tension de 24 VDC est assurée par deux sources d’alimentation ainsi que des modules à diodes, ce qui permet une alimentation redondante en 24 VDC ; Les contrôleurs, les cartes, les barrières de sécurité ainsi que les équipements d’alimentation 24 VDC sur site disposent tous d’une alimentation redondante ; B. Les équipements 220VAC, tels que certains niveauurs nucléaires, niveauurs servo, analyseurs, etc., sont alimentés par un seul UPS. Si des charges importantes impliquent des interlocks de dispositif, une alimentation 220VAC redondante est nécessaire ; on peut alors installer un dispositif de basculement rapide en fonction des besoins ; 4. La fiabilité actuelle des UPS est assez élevée ; en cas de panne des unités de redressement et d’inversion, le système détecte automatiquement la panne et passe en mode bypass statique ; Lorsqu’une panne de l’UPS nécessite des travaux de réparation, il est possible de basculer manuellement en mode dérivation de maintenance ou de transférer toute la charge vers un autre UPS.
Je demande au propriétaire du post : quelle marque est la plus populaire en ce moment ? Même si le taux de panne de la marque est faible ? Nous avons utilisé un APC, avec deux groupes de batteries ; il faut que les deux soient en bon état. Il y a eu des arrêts inexpliqués, mais le redémarrage fonctionnait. Avec le Summit, le ventilateur du module cesse de fonctionner s’il est endommagé, l’écran s’abîme après 7 ans d’utilisation, et son remplacement en ligne n’est pas recommandé. J’ai utilisé Corsada, la carte mère s’est détériorée, l’écran a fonctionné 3 ans avec une baisse importante du contraste
Les usines ordinaires disposent de différentes barres de distribution, chacune provenant d’un transformateur distinct, ce qui permet de continuer à fonctionner en cas de panne d’une des barres. Les AEG et Schneider que nous utilisons sont bons
Pourriez-vous dessiner un schéma ? Je vous en prie, donnez-moi des conseils