Thread Content
Niveau de liquide dans les deux tours, une vanne pneumatique pour réguler le niveau à la sortie ; les deux tours ne sont généralement pas activées en même temps, il est nécessaire de créer un programme de commutation pour la régulation du niveau, et deux modules de contrôle à circuit simple sont requis, mais la commutation s’effectue-t-elle à l’aide de boutons de commande ordinaires ? Il faut prendre en compte le cas où les deux tours sont utilisées en même temps ; expliquons brièvement comment y parvenir
Est-ce que cela signifie que les sorties des deux tours sont réunies en un seul tuyau, auquel on a ensuite installé une vanne ? Et puis on utilise cette vanne pour régler les deux niveaux de liquide ? Cela ne convient pas, n’est-ce pas ?
Non, c’est une vanne qui régule un niveau de liquide, mais parfois, après le changement entre les colonnes A et B, il est nécessaire d’ajouter dans le programme une logique pour associer ce changement de niveau
Donc, il y a seulement une vanne, c’est-à-dire qu’il faut parfois l’ajuster en fonction du niveau 1 et parfois en fonction du niveau 2, c’est bien ça ? Alors, il suffit de faire un interrupteur qui permette de changer la valeur PV.
Je suis d'accord avec l'opinion de myface au 4ème étage : changer la valeur PV est une méthode simple et pratique.
On ne peut pas prendre en compte l’utilisation simultanée des deux tours. Utiliser en même temps uniquement manuellement.
On peut faire cela en créant soi-même un bloc fonctionnel. Le pin d’entrée 1 sert de commutateur. Le pin d’entrée 2 est L1, le pin d’entrée 3 est L2. Lorsque le pin 1 = 0, la sortie correspond à la valeur du pin d’entrée 2 (L1) ; lorsque le pin 1 = 1, la sortie est égale à L2 ; lorsque le pin 1 = 3, la sortie est égale à la valeur la plus faible entre le pin 1 et le pin 2. Ensuite, créez des boutons à l’écran pour attribuer aux broches 1 les valeurs 1, 2, 3, correspondant respectivement au passage en mode contrôle de L1/L2/L1L2. Comme il s’agit d’une vanne de décharge de sortie, il est préférable de contrôler un niveau de liquide bas ; de plus, selon le principe du communicant, le niveau élevé se mettra au même niveau que le niveau bas.
Dernière modification de ce post par hfrs le 15/12/2018 à 13:54. Un seul circuit, d’accord ; on ajoute un module SEL pour commuter entre les deux niveaux de liquide. Il est peu probable de contrôler les deux colonnes en même temps. 。
Ça veut dire qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser deux circuits ? Un circuit pour la tour A, un circuit pour la tour B, puis on utilise un commutateur pour basculer ? Est-il possible d’ajouter un commutateur aux entrées et aux sorties ?
Lors d’une configuration en circuit simple, SV, MV et AM sont tous sur la tour A. Si l’entrée devient le niveau de la tour B, cela n’affecte-t-il pas la régulation du circuit ?
On ne peut certainement pas l’ajouter à la sortie ; si on l’ajoute à la sortie, il faudra avoir deux seuils sur l’écran. Mais en réalité, vous n’avez qu’une seule vanne. Cela peut facilement prêter à confusion.
Le niveau de sensation est un peu bas. On ne peut comprendre rien de ce que disent les autres. C’est difficile pour toi. Étudiez-le tranquillement.
D’après ce que je comprends, vos deux tours sont essentiellement identiques, et c’est la même vanne qui est utilisée ; par conséquent, les paramètres PID peuvent être réutilisés. Il est donc très pratique de changer le mode de contrôle en PV. Bien sûr, il faut d’abord passer en mode manuel avant de faire ce changement.
Deux tours utilisent deux modules à circuit unique, avec un module SEL ajouté à l’arrière pour choisir l’un d’eux comme sortie de position de la vanne : est-ce que cela n’est pas logique ?
C’est fonctionnellement possible, mais ce n’est pas nécessaire ; c’est après tout la même vanne. De plus, du point de vue de la programmation, cela représente aussi un gaspillage de ressources du programme~
J’ai compris. Si les plages de niveau des deux tours sont différentes, faut-il alors deux modules à circuit unique ?
C’est possible. Plages de niveau différentes ? N’ont-ils pas tous besoin d’être convertis en 0-100 % ? Si l’on utilise directement des unités d’ingénierie et que les plages de mesure sont différentes, ce n’est pas un problème, car votre SV est également différent.
Dans la configuration en circuit unique, la plage d’entrée doit être définie. Si les deux plages ne sont pas identiques, comment ajouter la plage d’entrée ici ?
Je suis débutant, j’espère donc recevoir davantage de conseils. De plus, il se peut que mes explications ne soient pas tout à fait précises ; bien que ce soit simple en théorie, il vaut mieux être prudent. En posant des questions aux experts, je pourrai avoir une meilleure idée
Il doit y avoir plus d’un type de PID pour le contrôle central, je ne suis pas sûr non plus, mais si tout est converti en 0-100 %, ce sera beaucoup plus pratique. Si l’on doit absolument construire un PID de cette manière, pour des plages différentes, il n’y a vraiment que deux circuits possibles.