Lors de la conception d’un instrument, faut-il prendre en compte le type de signal pour les circuits d’instruments dans une boîte de connexion d’instruments ? Par exemple, les signaux intrinsèquement sûrs et les circuits non intrinsèquement sûrs doivent être séparés, etc.
Reply #22018-12-16
Les signaux intrinsèquement sûrs et les circuits non intrinsèquement sûrs doivent être séparés ; il est préférable de disposer d’une boîte de connexion pour les signaux intrinsèquement sûrs et d’une autre pour les circuits non intrinsèquement sûrs.
Reply #32018-12-16
Il faut se séparer. Par exemple, ceux qui nécessitent une alimentation de 220 V doivent être séparés des signaux 4~20 mA ; les résistances chauffantes à trois fils et les détecteurs de gaz combustibles sont généralement également raccordés séparément dans la boîte de connexion
Reply #42018-12-16
Isolé intrinsèque, non isolé intrinsèquement, séparation avec et sans SIS, séparation 220 et 24

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.