Le niveaumètre électronique à double bride est installé du côté sud de l’installation : phase liquide du côté haute pression, pression négative du côté basse pression. Pourquoi le niveau varie-t-il pendant la journée à mesure que le soleil se lève et se couche, puis revient-il à la normale la nuit ?
Cela doit être lié à la température au niveau du débitmètre.
Qu’est-ce que la température influence ? Quelles mesures doivent être prises ?
Qu’est-ce qu’un niveau électronique ?
Il existe une possibilité : la température affecte la densité à l’intérieur du capillaire, mais le volume reste constant ; la pression change, ce qui entraîne des variations de mesure. Cependant, cette possibilité est extrêmement faible. Une autre possibilité est que le joint soit affecté par la température, provoquant un rétrécissement de la barrière thermique ; lors de l’installation du joint, celui-ci exerce une pression sur la membrane, ce qui influence les résultats de mesure. Cette possibilité est plus probable. Il est recommandé, si les conditions le permettent, de démonter le joint pour l’inspecter
Cela doit se passer en journée : l’huile de silicium contenue dans les capillaires et le manomètre voit sa viscosité diminuer en raison de la chaleur du soleil, ce qui permet une transmission plus sensible de la pression. On observe alors de légères fluctuations du niveau du liquide. La nuit, la viscosité augmente, et ces petites fluctuations ne sont plus perceptibles ; c’est pourquoi tout est plus stable la nuit.
Le milieu à l’intérieur du réservoir a-t-il une température ? Il est recommandé d’isoler la section allant de la chambre à bulle du manomètre au tuyau court menant au réservoir
Quelles mesures doivent être prises pour mesurer correctement le niveau de liquide en journée ?
Il s’agit probablement d’un choix incorrect de la température de fonctionnement du huile de silicium dans le capillaire du transmetteur.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Catalyser une graine de sable le 17/12/2018 à 20:29. Pour un manomètre normal, le coefficient de température ne devrait pas dépasser 0,05 % de la pleine échelle par °C. Si l’écart de température entre midi et le soir est de 20 °C, la dérive thermique de la mesure du niveau ne devrait en principe pas dépasser 1 %. Lorsqu’il n’y a ni alimentation ni évacuation, si vous pouvez observer de manière significative une variation de la mesure du niveau par manomètre en fonction de la température,
Avec capillaire ? Est-ce qu’un remplissage inapproprié avec de l’huile de silicium provoque des variations de température ?
Inadaptation de la capsule en bride pour la mesure des pressions négatives
Veuillez vous baser sur des données concrètes : période, valeur du niveau d’eau. Personnellement, je ne pense pas que les variations soient influencées par le jour ou la nuit. On peut examiner l’environnement environnant et les raisons techniques.
Je viens de le voir, je ne savais pas non plus ce qu’était un niveau électronique ; en fait, c’est un niveau à double bride. D’habitude, on n’ajoute pas le mot « électronique » :handshake
À mon avis, le liquide n’est pas soumis à une telle influence de la température ; cela pourrait être dû à : 1. un niveau de vide insuffisant, une quantité de liquide dans le capillaire imprécise, la présence de gaz, qui varient avec la température. 2. Dérive de température importante du circuit imprimé.
Dernière modification de ce post par zhx023 le 27/12/2018 à 08:50 : 1. C’est probablement la température qui affecte la densité du milieu, ce qui provoque une variation de la différence de pression; Cela dépend si votre équipement est isolé thermiquement ou non 2. Si la différence de température entre le jour et la nuit est importante, l’huile de silicium des capillaires peut également être affectée par la température ; il est recommandé de les emballer ensemble pour isoler et réduire les parties exposées.
Pour compléter : une autre possibilité est que le niveau de vide dans le tuyau en silicone ne soit pas suffisant