Pourquoi, lors du mise en service d’un niveaumètre à flotteur magnétique, faut-il d’abord ouvrir le groupe de vannes de phase gazeuse en haut, puis le groupe de vannes de phase liquide ?
Reply #22018-12-18
Il n’y a pas de pression dans le niveau d’eau ; si l’on ouvre d’abord la vanne de phase liquide, une pression trop élevée pourrait soulever instantanément le flotteur et endommager celui-ci
Reply #32018-12-18
En général, il y a un ressort en dessous de la plaque magnétique afin d’éviter que le flotteur ne soit endommagé ; il est donc nécessaire d’ouvrir d’abord la vanne de prélèvement
Reply #42018-12-18
1. Après isolation du niveau d’eau, on procède généralement à un évacuation du liquide et à une dépressurisation, afin de vérifier si la plaque de retour est revenue à zéro ; c’est la méthode habituelle de vérification, et à ce moment-là, la pression à l’intérieur du niveau d’eau est celle de l’atmosphère; 2. Lors du démarrage, si l’on ouvre d’abord la vanne de séparation située en bas, le gaz situé en haut du niveaumètre est comprimé par la pression à l’intérieur du récipient mesuré et par la colonne de liquide ; 3. Le niveaumètre mesure généralement une partie du niveau du liquide dans le récipient ; lorsqu’on ouvre alors la vanne de séparation située en haut du niveaumètre, le gaz présent en haut est expulsé en raison de la différence de pression, ce qui provoque une montée rapide du flotteur. Celui-ci heurte le sommet de la plaque de retour et, dans les cas graves, peut même se déformer ; 4. Les parties supérieure et inférieure de la plaque tournante sont généralement équipées de ressorts qui assurent une protection contre les positions indésirables, mais il est impératif d’utiliser le niveaumètre à plaque tournante dans l’ordre prescrit.
Reply #52019-03-16
Si l’on commence par parler de ce qui suit, la pression, par inertie, poussera le flotteur vers le haut et endommagera le flotteur

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.