Thread Content
De nombreux tubes de passage anti-explosion de notre installation sont inondés. Y a-t-il d’autres solutions ? On dit qu’il faut percer des ouvertures en bas pour drainer l’eau, mais existe-t-il vraiment des normes spécifiques qui le prévoient ? Veuillez, s’il vous plaît
Il faut d’abord vérifier pourquoi l’eau s’infiltre, c’est là la clé pour résoudre le problème
On ne peut que dire que le niveau de construction est médiocre et que la qualité du personnel de gestion est faible.
Ajouter un déversement automatique au point le plus bas, c’est prévu dans les normes d’installation
Dans les environnements humides ou là où l’eau de condensation peut facilement s’accumuler à l’intérieur des tuyaux, des joints d’évacuation doivent être installés en dessous de leur section verticale. Les évents de drainage doivent être placés en bas.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par feng*aosa le 19/12/2018 à 16:04. Il est bien structuré. SH/T 3521-2013 Règlement technique pour la construction de projets d’instruments pétrochimiques
La question clé est de découvrir pourquoi l’eau s’infiltre, afin de trouver une solution.
Commençons par bloquer la source d’entrée de l’eau.
On peut utiliser de la pâte ignifuge pour boucher l’orifice d’entrée.
Résoudre les problèmes, ce n’est pas bloquer, mais débloquer
Le tuyau de passage des fils se remplit d’eau............... Hihihihihi, quelle joie ! :lol Il n’y a vraiment pas d’autre solution : prenez quelques petites vers de terre et mettez-les dans le tuyau, en mélangeant mâles et femelles, pour que les vers boivent l’eau.
Les normes d’installation exigent que le fond des gaines de distribution dispose d’un orifice de drainage, et que les tubes de passage soient percés à plus de 1/2 de la hauteur latérale du coffret de distribution
Merci, nous avons ajouté un T en bas !
On ne peut que percer pour ajouter des jonctions et des T. Il faudra changer les tuyaux si l’occasion se présente. Cela ne montre que que l’entreprise d’installation que vous avez engagée n’est pas professionnelle. Le tracé des tuyauteries n’est pas scientifique.
Selon les normes, la sortie des tuyauteries doit se trouver à 25 centimètres en dessous de l’entrée des fils du transmetteur, et un T doit être installé au point le plus bas des tuyauteries. Les trois contrôles et quatre ajustements durant la phase de construction du projet sont très importants ; il est indispensable de veiller soi-même à ce que tout soit conforme
Il faut trouver rapidement la source de l’infiltration pour résoudre le problème à la racine
Comment un tuyau anti-explosion peut-il se remplir d’eau ? Cela indique que la partie d’installation est conforme aux normes ; dans ce cas, il est préférable de réinstaller et de refaire l’assemblage des connexions. Sinon, la protection contre les explosions n’a aucun sens.
Actuellement, la qualité des gaines isolantes anti-explosion est trop médiocre ; le matériau en caoutchouc vieillit et se fissure facilement. Il vaut mieux les remplacer entièrement et, tout en respectant les exigences anti-explosion, remplacer les connecteurs. On recommande ceux de Weidmüller ou Hummel. Quant à la raison pour laquelle les connecteurs nationaux ne sont pas recommandés, eh bien, vous comprenez.