HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Comment comprendre les concepts de « trois sur deux » et « deux sur deux » dans l’interconnexion des compteurs de niveau des réservoirs ? Trois et deux, cela fait référence au signal de niveau de liquide ou...

2018-12-20View Original

Thread Content

Je sollicite l’avis de mes aînés concernant le problème d’interblocage des niveauurs : comment comprendre les configurations « trois sur deux » et « deux sur deux » ? S’agit-il du signal de niveau ou du nombre de niveauurs ? Et quelles sont les conditions d’application du système « trois sur deux » et « deux sur deux » ? Dans quelles conditions opérationnelles faut-il installer des réservoirs avec un système « trois sur deux » ?
Reply #22018-12-20
Trois pris deux : les « trois » précédents représentent les trois valeurs obtenues pour le même paramètre par trois transmetteurs, et « deux » signifie que deux de ces trois valeurs mesurées par les transmetteurs remplissent les conditions d’interblocage. Quant au moment où l’on utilise un système de trois contre deux, un système de deux contre deux, ou encore un système de un contre un, cela dépend d’une analyse et de calculs basés sur les conditions opérationnelles spécifiques. Tenir pleinement compte de la fiabilité, de la tolérance aux pannes et de la sécurité
Reply #32018-12-20
Peut-on comprendre que le principe « trois sur deux » signifie que trois capteurs mesurent simultanément le niveau élevé du liquide, et que si les résultats de deux d’entre eux atteignent la condition de déclenchement, la vanne se ferme ?
Reply #42018-12-20
Le nombre de signaux correspondant à trois et deux doigts doit être celui d’un « dispositif émetteur indépendant ». C’est-à-dire trois niveauurs (interrupteurs de niveau) ;   Le choix entre trois options et deux options est en réalité motivé par des considérations de sécurité et d’accessibilité du système.   L’accessibilité désigne la capacité d’un système, lorsqu’il est configuré de manière redondante, à garantir que le processus de production ne s’interrompe pas, même en cas de panne d’un composant, grâce aux systèmes redondants qui permettent de maintenir les fonctions de sécurité.   La sécurité désigne la capacité du système de contrôle de sécurité à maintenir le processus en état sûr en cas de survenue de tout danger potentiel.   Un système de sécurité en cas de panne est un système qui, en cas de défaillance, permet à l’équipement contrôlé de revenir à un état sûr, que ce soit le système lui-même ou ses accessoires associés.   Pour les spécialistes de la régulation automatique, assurer la sécurité en cas de panne signifie intégrer les pannes du système de contrôle dans le même cadre de surveillance que les anomalies du processus des équipements industriels.   Choix parmi trois, en cas de panne, il y a 2/3 de chances que le signal soit correct (1/3 de chances que le signal soit erroné) ;   Deux choix possibles : en cas de panne, il y a 1/2 de chances que le signal soit correct (alors que en réalité le signal n’est pas disponible) ;   Trois par deux : la capacité à garantir la continuité du processus de production est supérieure à celle de deux par deux (haute disponibilité).   Choix parmi trois, en cas de panne, il y a 1/3 de chances que le signal soit erroné ;   Deux choix : en cas de panne, c’est 100 % signe qu’il y a bien une panne ;   Deux choix parmi deux : en cas de signaux contradictoires, il est possible de prendre des mesures immédiates pour assurer que le processus reste dans un état sûr, offrant ainsi une sécurité supérieure à celle du système à trois choix parmi deux (sécurité plus élevée).
Reply #52018-12-21
Problème d’interblocage des niveauurs : le système « trois sur deux » et « deux sur deux » permet de concevoir l’interblocage des niveauurs en fonction du niveau de sécurité requis. Un niveau de sécurité élevé peut être atteint avec des systèmes « trois sur deux » et « deux sur deux », ou bien « trois sur un » et « deux sur un ».

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.