Sur le site, un transmetteur de pression à double bride a été utilisé pour mesurer le débit ; avec l’opérateur manuel, la différence de pression obtenue était de -6,86 sur une échelle allant jusqu’à 27,86. J’ai vu que dans d’autres endroits, on mesure le niveau en prenant directement la différence de pression actuelle comme point zéro, puis en y ajoutant l’amplitude pour obtenir la plage de mesure de cet instrument. Si ce qui est mesuré, c’est le débit, alors avec -6,86 comme point zéro, cela ne signifie-t-il pas un déplacement négatif ? Le débit peut-il encore être déplacé ? Comment vérifier le débit à l’aide d’un manipulateur manuel ?
Reply #22018-12-22
L’opérateur peut visualiser ou modifier la plage avec l’interface manuelle, mais elle ne peut pas servir d’outil de vérification. Pour un contrôle sur site : il faut vérifier si les conditions de fonctionnement permettent d’isoler ce transmetteur. Si c’est possible, effectuez un petit équilibrage pour voir si le débit peut revenir à zéro (c’est-à-dire en fermant la valve secondaire ou la valve d’isolement du transmetteur, puis en ouvrant la valve d’équilibrage, l’indicateur de différence de pression affiche 0)
Reply #32018-12-22
Un manipulateur manuel, en somme, c’est un générateur de signal analogique, n’est-ce pas ?
Reply #42018-12-22
L’opérateur manuel n’est qu’un outil de consultation et de configuration des paramètres du transmetteur, et ne peut pas être utilisé pour calibrer le transmetteur ou le débitmètre
Reply #52018-12-22
Le débit doit être nul et la différence de pression également nulle ; votre réglage est négatif et donc incorrect. Une photo de l’installation permettrait de se faire une meilleure idée. L’affirmation selon laquelle le protocole HART est utilisé pour la vérification du débit n’est pas entièrement fausse ; certains compteurs de débit nécessitent une calibration au point zéro, et il est possible d’utiliser HART pour effectuer cette opération.
Reply #62018-12-23
Il existe un équipement standard pour la mesure du débit : de l’eau est utilisée comme étalon pour les liquides, et de l’air pour les gaz. Un tel équipement coûte cher, c’est pourquoi de moins en moins d’utilisateurs se dotent d’appareils de calibration du débit. Quel que soit le protocole de communication, l’opérateur ne peut ajuster que le point zéro du transmetteur ; l’ensemble du système de débit ne peut pas être calibré. De plus, il n’y aura pas de valeurs négatives non plus. Le niveau de liquide peut présenter un déplacement négatif ; il est nécessaire de calculer la hauteur, de la convertir en différence de pression, puis de définir la plage et le point zéro du transmetteur.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.