Pas de DCS, il y a une alimentation 24 V, un générateur de signaux et un opérateur 475. Comment connecter les câbles pour communiquer et effectuer le calibrage ?
Reply #22018-12-25
Le générateur de signal fournit un signal actif de 4~20 mA ; en y connectant une source d’air, on peut communiquer via 475
Reply #32019-03-12
Il suffit de connecter l’opérateur manuel directement à l’alimentation. Si la connexion n’est pas possible, on peut ajouter une résistance de 250 ohms dans le circuit.
Reply #42019-03-13
Un transmetteur n’a pas besoin d’une résistance de 250 ohms, n’est-ce pas ?
Reply #52019-03-13
Le 2e étage est la bonne réponse : avec un générateur de signaux, il n’est pas nécessaire d’utiliser une résistance de 250 Ω pour communiquer. Si l’on utilise directement une alimentation de 24 V, alors une résistance de 250 Ω est nécessaire

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.