Thread Content
Comment calculer le niveau de fluide pour des brides à double plat ? Si les valeurs transmises à distance ne correspondent pas aux valeurs sur site, comment les ajuster ?
L’algorithme de détermination du niveau est calculé à l’aide d’un milieu léger ; la différence de pression égale zéro correspond à la plage pour un milieu lourd. Une fois la quantité de déplacement calculée, elle peut être saisie dans l’unité de commande manuelle. Le niveau de liquide donne directement la différence de pression, la quantité de migration suffit
C’est juste pour faire bonne mesure ; il suffit de déplacer légèrement la différence de pression en fonction de l’ampleur de l’écart. Cela ne peut servir que comme solution d’urgence, et n’est pas recommandé pour une utilisation régulière. Il vaut mieux trouver la cause de l’écart, par exemple un changement de densité ou un bouchon dans le niveaumètre en cas de fuite.
Tu n’as pas été clair ? Tantôt le niveau de la frontière, tantôt le niveau du liquide. La transmission à distance ne correspond pas à la situation sur site ; on considère que dans la transmission à distance c’est l’affichage du système qui compte, mais qu’en est-il sur site ? Est-ce un cadran à double bride, une plaque en verre sur site ou un cadran à aiguilles magnétiques ?
Oui, cela fait seulement 10 ans qu’ils sont arrivés. Veuillez nous excuser !
Ce post a été modifié pour la dernière fois par saaaa le 2/8/2019 à 20:17. Je comprends que l’auteur veut dire : en présence de niveau de liquide. Interdit, comment faire pour combler le nombre ? Pour le niveau de liquide, « 475 – Pression différentielle lue – X » / Échelle = Pourcentage du niveau de liquide réel, où X est la limite inférieure de l’échelle. Pour la plage de mesure, une faible densité correspond au limite inférieure de la plage, tandis qu’une haute densité correspond au limite supérieure. En desserrant les boulons des côtés haute et basse pression par rapport à l’atmosphère, on obtient une différence de pression lue à 475. Le limite inférieur de la plage est la valeur de pression correspondant à une faible densité moins la valeur de décalage, et le limite supérieur est la valeur de pression correspondant à une haute densité moins cette même valeur de décalage.
Pour faire comme il faut, c’est ma méthode habituelle. D’abord, voyons si la transmission à distance est plus élevée ou plus basse que sur site ? L’échelle élevée se déplace globalement vers le haut, l’échelle basse se déplace globalement vers le bas. La taille du décalage de plage = pourcentage en transmission à distance – pourcentage sur site, multiplié par la différence de pression de plage en transmission à distance. Par exemple, à une distance de 1 mètre, l’affichage indique 60 %. Sur place, cela montre 50 %. Valeur à déplacer====(60%-50%) * Écart de pression sur la plage de transmission à distance. Transmission à longue distance élevée, déplacement global vers le haut. Ajuster légèrement une fois terminé.
Les débitmètres de niveau à double bride à différence de pression doivent généralement être recalibrés, et la quantité de recalibration nécessaire peut être calculée. Sinon, cette situation dont vous parlez se produirait certainement.
Cette formule convient-elle également pour les niveaux de classe ?
Plage de mesure (médium lourd – médium léger) en gh. Lors des vérifications, je demande généralement à l’opérateur d’évacuer toute l’eau, puis de fixer la valeur affichée sur le cadran comme limite inférieure avant de procéder au transfert. C’est principalement parce que les variations de densité du milieu ont un impact important ; si la densité du flotteur à aiguilles magnétiques n’est pas adaptée, cela affecte fortement le jugement !