Chers amis, j’ai une question concernant un niveaumètre à deux brides et j’aimerais que vous m’aidiez à en juger. Les détails sont les suivants : 1. Conditions d’exploitation : Le niveaumètre à double bride mesure le niveau dans un réservoir fermé. Le fluide mesuré est un hydrocarbure léger, la température est d’environ 10 degrés, tandis que la température ambiante extérieure est d’environ -20 degrés la nuit et de -15 degrés pendant la journée. 2. Type de instrument : Le niveau à double bride est de Rosemount, modèle 3051L2AG0QD31AA:S115F1. Mise en service en juin de cette année. Les brides supérieure et inférieure ainsi que les capillaires ne disposent pas de chauffage d’accompagnement. L’indicateur (transmetteur) et les capillaires supplémentaires se trouvent à l’intérieur d’une boîte isolante, laquelle est pourvue d’un chauffage électrique ; les capillaires supplémentaires à l’intérieur de la boîte sont enroulés à l’intérieur de celle-ci. 3. Phénomène de panne : Ces derniers jours, l’écran de contrôle montre des fluctuations importantes dans la transmission à distance du niveaumètre à double bride, mais ces fluctuations suivent un certain schéma. (Détection lors de la première journée d’observation : il commence à augmenter progressivement à partir de 8 % le matin, atteint 100 % à midi, puis baisse à plus de 40 % l’après-midi ; en réalité, sur le site, le taux n’était que d’un peu plus de 20 %. L’observation du deuxième jour a montré que le pourcentage est passé de 41 % à midi à 50 % à trois heures de l’après-midi, puis est descendu à 43 % à dix heures du soir, avant de remonter à 60 % à huit heures du matin suivant. 4. Question : Je voudrais demander aux autres s’ils ont déjà rencontré ce genre de situation ? Selon les informations consultées, l’huile de silicium dans le capillaire est de type D et résiste au gel jusqu’à -45 °C. Par où devrais-je commencer pour vérifier et traiter cela ? J’ai personnellement résumé quelques points, à la critique et aux corrections de tous : (1) Fuite dans la chambre sous pression négative supérieure, fuite d’huile de silicium dans les capillaires, ce qui entraîne des valeurs transmises élevées du niveau de liquide. Mais cela n’explique pas pourquoi il peut être élevé puis baisser tout seul. (2) Lors du remplissage du capillaire avec de l’huile de silice, une pression négative insuffisante a été appliquée, ce qui a entraîné la présence de bulles à l’intérieur du capillaire. Ces bulles se dilatent avec la chaleur et se contractent au froid en fonction de la température ambiante, provoquant ainsi des fluctuations du niveau du liquide. (3) Le capillaire est localement chauffé, ou en d’autres termes, il existe une différence de température entre la partie supérieure et inférieure d’un capillaire. Comme il y a un chauffage électrique dans la boîte de commande, ce dernier chauffe non seulement le transmetteur mais aussi le capillaire, tandis que le capillaire situé à l’extérieur de la boîte reste constamment en dessous de zéro. Ainsi, le capillaire se dilate de manière inégale dans un environnement présentant de fortes différences de température. (4) Plage de mesure et décalage. Je ne comprends pas bien cette partie ; le fabricant a dû effectuer des ajustements lors de l’installation. De plus, je voudrais demander : est-ce que ce genre de problème peut survenir en cas de problèmes avec la plage de mesure, le zéro ou le décalage ? Si c’est le cas, comment devrais-je m’adapter ? J’ai un émetteur-récepteur en main, qui peut communiquer avec le transmetteur. Ces trois points sont les raisons que j’ai moi-même résumées ; certaines explications peuvent sembler naïves, je vous prie de bien vouloir m’excuser. Ce problème me préoccupe beaucoup, je vous en prie, aidez-moi à l’analyser. Merci à tous, messieurs ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
C’est une bonne idée, mais les fluctuations de ma table sont lentes. Si l’on utilise de la chaleur à vapeur, on ne peut que faire monter la température rapidement pendant un court instant ; on ne peut pas en utiliser constamment, sinon elle gèlera. N’est-il pas préférable d’utiliser un chauffage électrique ? Mais le réservoir est situé à une hauteur assez élevée, ce qui rend les opérations peu pratiques \ud83d\ude02
Aucune des deux premières possibilités n’est très probable ; après tant d’années de travail, on n’en a pratiquement jamais rencontré. La troisième est plutôt courante ; on ne peut que suggérer une chose : veillez à ce que le chauffage par circulation ne soit pas en contact direct avec le capillaire, et mettez quelque chose entre eux
D’après les conditions que vous avez indiquées, je pense que la troisième possibilité est la plus probable. Je ne comprends pas vraiment pourquoi vous ajoutez un système de chauffage de secours : puisque vous avez choisi des brides doubles, vous pouvez éviter le problème de gel. Vous pourriez essayer d’éteindre ce système de chauffage ; les instruments ne gèleront pas. Si le processus fonctionne correctement, je conseille d’éteindre le chauffage de secours pour voir s’il y a une amélioration
La température a un impact énorme ; auparavant, notre usine utilisait la différence de pression, mais cela ne fonctionnait pas en hiver, il fallait donc toujours assurer l’isolation
La montre dans l’image est une fausse montre, l’expertise est terminée ! Quant au défaut dont vous parlez, il est conseillé d’isoler le capillaire, ainsi que la bride du instrument et la partie de tuyau courte qui le relie au corps du tuyau.
Nous avons déjà rencontré ce type de problème et pouvons vous le résoudre. Il y a deux raisons à ces fluctuations : premièrement, les capillaires bougent avec le vent, ce qui provoque une certaine erreur, mais celle-ci est assez faible ; deuxièmement, c’est dû aux variations de température. Le silicone antigel que vous mentionnez fonctionne jusqu’à -45 °C, ce qui correspond uniquement aux conditions de fonctionnement supportables, mais les changements de température entraînent néanmoins l’expansion et la contraction thermique du silicone. La solution est : d’abord isoler le capillaire, sans avoir besoin de chauffage par circulation d’eau, puis de fixer le capillaire, ce qui permet de réduire cette erreur
À mon avis, il est préférable d’isoler les vannes de base ainsi que les diaphragmes, en y ajoutant un système de chauffage
Haha, cette montre est vraiment une contrefaçon, inutile d’en parler. Remplacez le transmetteur et faites assumer la responsabilité des achats par votre entreprise : vous avez acheté de la marchandise falsifiée. L’avez-vous achetée dans un stand de rue ? Y a-t-il eu des pots-de-vin ?
En suivant la piste, on a mis au jour la chaîne de production et de vente de contrefaçons dans le pays ; l’appareil principal est un modèle révisé. . .
La première impression est qu’il n’y a pas d’image d’étiquette de ce type sur les transformateurs de tension Emerson, ce qui pourrait être dû à un problème de qualité du tableau
Comment savoir si c’est une montre falsifiée ? Je vais apprendre de toi*, sinon je risquerai encore de tomber sur des contrefaçons. S’agit-il d’un produit sous licence ? \ud83d\ude02
Merci, c’est une très bonne idée : ajouter systématiquement un isolant.
La seule façon d’éviter les contrefaçons, c’est de passer par des canaux officiels ; ne vous laissez pas tenter par des prix bas au détriment de ces canaux légitimes. En principe, les utilisateurs du nord s’adressent à Beijing Far East, tandis que ceux du sud s’adressent à Emerson. Il a été découvert que certains intermédiaires fabriquent des autorisations écrites en papier falsifié. Il est fortement recommandé de communiquer en personne avec les personnes concernées à l’Extrême-Orient ou chez Emerson afin de confirmer les canaux.
Le site officiel d’Emerson avait auparavant mis en place une plateforme exigeant que l’utilisateur inscrive sur la page web le numéro de série du dispositif, son modèle, le numéro de la tête de membrane, etc. Les services officiels vérifiaient alors les informations relatives au dispositif avant d’informer l’utilisateur par e-mail. Je ne sais pas s’il en existe encore aujourd’hui
Cette montre est tellement fausse qu’on ne peut pas faire plus faux. Vous pouvez chercher sur Baidu des images d’échantillons ou ce genre de choses, pour les comparer avec cette image. Le modèle sur l’image ne correspond pas à l’apparence du tableau de bord. C’est comme si vous achetiez un appareil à pression ordinaire, mais que vous receviez en réalité un modèle à double bride.
La température ambiante se situe entre -15 et -20, ce qui est bien en dessous de la température du fluide ; veillez à vérifier que les points de prélèvement de pression sur les brides supérieure et inférieure du manomètre à dépression ne sont pas gelés. Le volume d’un milieu augmente lorsqu’il passe de l’état liquide à l’état solide.
Avez-vous vérifié la racine ? Quel est l'état exact de la racine ?