Vérification du circuit de mesure par thermocouple

2018-12-27View Original

Thread Content

Je demande de l’aide aux experts : pour la vérification du circuit de mesure de température par thermocouple, la température sur site et la température de compensation du bout froid dans la salle de contrôle sont différentes. Un signal en millivolts est envoyé depuis le site ; faut-il soustraire la valeur en millivolts de la température sur site, ou bien celle de la température de compensation du bout froid dans la salle de contrôle ??
Reply #22018-12-27
Le potentiel thermoelectrique d’un thermocouple est la différence entre les fonctions des températures aux deux extrémités de l’extrémité de travail du thermocouple, et non la différence entre les fonctions des températures aux extrémités de l’extrémité froide et de l’extrémité de travail;
Reply #32018-12-27
Le circuit de température de vérification doit prendre en compte le problème de compensation. Le signal en millivolt du circuit, entré sur site avec un vérificateur, est obtenu à partir de la table de calibration des thermocouples, qui indique les valeurs de potentiel mesurées dans des conditions standard (0 °C, 101,325 kPa). Il est donc nécessaire d’ajouter la valeur de potentiel correspondant à la température ambiante ; c’est cette valeur qui représente la mesure réelle du circuit. La valeur du potentiel mesurée dans la salle de contrôle doit être soustraite de la valeur du potentiel à température ambiante pour obtenir la température réelle dans le réservoir thermique. En en apprenant davantage sur le principe de mesure de la température par thermocouple, vous comprendrez.
Reply #42018-12-27
Soustraire la valeur en millivolt de la température de compensation du bout froid dans la salle de contrôle
Reply #52018-12-27
La réponse à la question indique « soustraire la valeur en millivolts de la température au niveau du site », est-ce donc une erreur ?
Reply #62018-12-27
Lors de la vérification, il faut soustraire la valeur en millivolt correspondant à la température de compensation du bout froid dans la salle de contrôle si des fils de compensation sont utilisés.
Reply #72018-12-27
Le tableau d’échelonnage du thermocouple est mesuré à t0 = 0 °C. Lorsque to est supérieur à 0, la valeur MV du contrôleur central diminue ; il faut alors compenser cette diminution en ajoutant une valeur MV supplémentaire. Inversement, lorsque to est inférieur à 0, la valeur MV du contrôleur central est trop élevée ; il faut alors compenser cela en ajoutant une valeur MV négative
Reply #82018-12-29
On soustrait la température ambiante de cet endroit à la valeur MV mesurée là-bas.
Reply #92018-12-29
Vérifiez d’abord la valeur en millivolt correspondant à la température de la salle de contrôle. Lorsque vous entrez cette valeur en millivolt dans la salle de contrôle, ajoutez la valeur en millivolt du point à vérifier à cette valeur correspondante à la température de la salle de contrôle, puis entrez le résultat dans l’appareil d’affichage de la salle de contrôle. Ainsi, la température affichée par les instruments de la salle de contrôle correspondra à la température réelle du point à vérifier.
Reply #102019-03-22
Réponse correcte : Soustraire la valeur en millivolt de la température du côté du site; La grille de sécurité ou le module de compensation automatique pour les valeurs en millivolt dans la salle de contrôle.
Reply #112019-03-28
D’après les principes de fonctionnement des thermocouples, il convient, en utilisant des fils de compensation, de soustraire lors de la calibration la valeur en millivolt correspondant à la température de compensation du bout froid dans la salle de contrôle.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.