Est-il possible de ne pas réinitialiser la valeur PV du transmetteur de niveau ABB ?
PV est la valeur mesurée en réalité. Comment le réinitialiser ? Sauf si vous coupez le signal.
Lorsque les brides de mesure de pression positive et négative se trouvent au même niveau. La valeur PV est zéro, n’est-ce pas ?
Les côtés positif et négatif du transmetteur de différence de pression doivent être mis à la pression atmosphérique en même temps. Cela signifie qu’il faut réinitialiser à la même pression atmosphérique. Sinon, même après ajustement, il n’est pas possible de mesurer la valeur réelle.
C’est maintenant à la pression atmosphérique. Est-ce que le niveaumètre ABB ne peut pas mesurer ?
Le PV est une valeur de mesure ; vous êtes dans l’interface d’affichage. Vous pouvez accéder à l’interface de réglage à zéro et placer les deux faces de bride au même niveau pour vérifier si la différence de pression est nulle. Si elle est nulle, c’est normal
Il semble que votre 475 n’ait pas accédé à l’interface de réglage à zéro. Je ne sais pas si votre double bride est équipée d’un indicateur ; si c’est le cas, vous pourrez le trouver directement dans la barre de menu de l’indicateur. Sinon, examinez bien le 475 : nous utilisons tous des appareils Abb, et les indicateurs permettent de réinitialiser directement à zéro
Il y a des en-têtes. C’est l’intitulé de ABB. Pourriez-vous m’indiquer comment effacer précisément les en-têtes ? Vous voulez dire qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser 475 pour effacer, on peut simplement zéroer en haut du tableau, c’est ça ?
Je n’ai pas pris de photo de l’étape où tout a été réinitialisé. Je peux trouver le menu pour effacer les valeurs, mais je n’arrive pas à les effacer.
Pour l’en-tête, vous devriez connaître le répertoire où se trouvent les paramètres de plage supérieure et inférieure ; il suffit de descendre d’un ou deux répertoires de plus
Le problème maintenant, c’est lorsque les deux brides se trouvent au même niveau. La valeur PV ne peut pas être réinitialisée à zéro