Thread Content
Comme indiqué dans le titre : Lorsque la vanne de coupure anti-incendie d’entrée de la pompe n’est pas entièrement ouverte, la pompe s’arrête et cette vanne se ferme en même temps. Comment ce verrouillage est-il mis en œuvre ? Comment faut-il l’interpréter ? S’il n’est pas ouvert complètement, laissez-le se fermer, sinon il ne s’ouvrira jamais. Quelle est la logique de tout le monde ?
Deux états : ouvert à fond et fermé à fond
La vanne a-t-elle des signaux de position ouverte et fermée ? S’il s’agit d’une fermeture automatique en cas de liaison, il devrait y avoir un délai de détection. Par exemple, si on dit que le 15S n’est pas ouvert correctement, cela signifie qu’il y a un défaut dans la vanne elle-même ou quelque chose comme ça, puis on ferme la vanne.
Le signal DI de positionnement activé envoie le circuit de commande électrique pour démarrer la pompe
Je suis d’accord avec l’opinion du 3e étage : on utilise les signaux d’ouverture et de fermeture des vannes pour juger ; si aucun signal d’ouverture n’est reçu pendant une certaine période, on considère qu’il y a une panne, on arrête la pompe et on ferme la vanne.
Le but de cette interconnexion est de protéger l’équipement : si la vanne d’entrée de la pompe n’est pas entièrement ouverte, le fonctionnement de la pompe peut entraîner un fonctionnement à vide et endommager la pompe. De plus, en accord avec l’avis du troisième étage, il conviendrait d’introduire un délai, car l’ouverture de la vanne nécessite un certain temps
Ce n’est pas complètement ouvert, c’est un concept différent de l’ouverture et de la fermeture totales. Comment se fait-il qu’on ne puisse pas l’ouvrir ? Il suffit d’ajouter un déclenchement différé.
Je suis d'accord avec l'opinion du troisième étage : une délai temporel doit être prévu pour l'interconnexion, car l'ouverture de la vanne nécessite un certain temps de parcours.
Ceux qui s’occupent de la sécurité ou du procédé peuvent le faire eux-mêmes en fonction des conditions. Cette logique ne tient pas du tout ; cela n’a pas été complètement exploré. Ce n’est qu’une hypothèse : l’action de la vanne de coupure ne prend qu’une seconde. Le signal d’arrêt de la pompe devrait également être transmis en une seconde, et l’action du contacteur aussi. Pour une grande précision, il faut utiliser un interrupteur à retour d’information avec des transistors pour l’actionnement