Débitmètre anti-surchauffe à l’entrée du compresseur, utilisant une plaque de mesure standard avec bride de prélèvement ; pendant la phase d’installation initiale, le tuyau de prélèvement était installé horizontalement et était trop long, ce qui provoquait un phénomène de condensation du côté sous pression négative pendant la production hivernale, entraînant ainsi un réglage à zéro du débit du clapet anti-surchauffe. Cela provoque l’ouverture complète de la vanne anti-surpression, affectant le fonctionnement stable ! Je me tourne vers les experts du forum : les prises de pression de ce type de plaque de débit doivent-elles être installées à 90° ou à 45° ? Comment remédier à cette situation actuelle ? Augmenter le nombre de réservoirs d’isolement permet-il d’éviter complètement ce problème ? Soudure secondaire des tuyauteries d’entrée du compresseur, coefficient de difficulté élevé !
Les prises de pression pour les gaz peuvent en principe être installées à 360°. Cependant, il est préférable de l’installer à plus de 45° en tenant compte de la présence d’eau de condensation, de préférence verticalement. Puisqu’il est déjà installé horizontalement, il n’y a pas de problème majeur ; il suffit d’ajouter un chauffage électrique pour résoudre le problème.
GB 50093 prévoit ce qui suit :
Pour ajouter un réservoir de condensation, il faut également débrancher le tuyau de mesure de pression et le souder à nouveau ; il vaut donc mieux faire monter les tuyaux d’abord, puis ajouter le réservoir, ce qui est plus sûr.
Désolé. C’est moi qui ai mal mémorisé les normes. Si c’est un milieu gazeux qui ne provoque pas de condensation, il est également possible de l’installer de cette manière.