Thread Content
Comme le montre la figure, la vanne de coupure représentée est interconnectée aux instruments de mesure ; elle s’ouvre lorsque la teneur en oxygène est trop élevée. Donc, lorsque la teneur en oxygène dans le système n’est pas trop élevée, mais que la pression du système précédent est trop élevée, je dois dépressuriser par le biais de la vanne de coupure. Est-il possible d’ouvrir manuellement cette vanne de coupure depuis le DCS ? Aidez-moi, s’il vous plaît ! ! !
Ce post a été modifié pour la dernière fois par bfdlwolf le 29/12/2018 à 09:06. L’entrée dans le système SIS n’est pas affichée sur l’image. Un commutateur logiciel peut être configuré dans le DCS ; grâce à ce commutateur, la vanne peut être ouverte manuellement depuis le DCS.
En examinant les relations logiques des schémas, il ne s’agit pas d’une interconnexion SIS ; dans le cas d’une interconnexion DCS, les vannes contrôlées peuvent être ouvertes et fermées via le DCS, donc il est possible d’utiliser cette vanne pour dépressuriser
D’après cette logique générale, c’est réalisable. Vérifiez bien ça à nouveau.
L’ouverture et la fermeture des vannes électromagnétiques s’effectuent par le biais de signaux de relais ; que ce soit pour obtenir la sortie d’un analyseur de teneur en oxygène ou l’entrée d’une vanne électromagnétique, un contrôle est possible.
On peut l’ouvrir manuellement. Il suffit de créer deux HS-O et HS-C sur l’écran DCS. Ou bien vous pouvez directement appliquer une logique 2oo1 aux signaux de pression et de teneur en oxygène pour ouvrir la vanne de coupure.
Il devrait être possible de dépressuriser manuellement ; il vaudrait mieux demander au service des procédés ou à l’agence de conception
Pour la forme affirmative, c’est possible ; toute protection logique dispose de cette fonction d’activation et de désactivation. Les machines ne sont pas entièrement fiables, donc le contrôle manuel est la dernière option. Pour cela, vous pouvez mettre en place une logique supplémentaire : si l’utilisation est rare, vous pouvez désactiver cette protection par interblocage, ouvrir manuellement la vanne, la refermer une fois que la pression est normale, puis réactiver la protection par interblocage.