Thread Content
Il y a deux résistances thermiques à trois fils sur place ; on ne sait pas qui a cassé le fil du milieu. Dans ce cas, comment faire correspondre les 6 fils provenant des résistances thermiques aux 6 fils provenant du système de contrôle central ? Les mesures de résistance des trois fils provenant du panneau de contrôle sont respectivement ab : 1,8 kΩ, ac : 1,8 kΩ, bc : 1,5 kΩ. Les résistances sont respectivement ab103, ac103, bc à quelques ohms. Dans ce cas, suffit-il de connecter l’extrémité publique a, et d’connecter les autres bc n’importe comment ?
Puisque ce sont deux points de mesure de la température, mesurez d’abord la résistance : elle varie en fonction de la température. Séparez d’abord les 6 fils du côté de la résistance thermique, puis effectuez des mesures de court-circuit pour séparer les 6 fils du panneau de contrôle en 2 groupes
Tout d’abord, court-circuiter les trois fils d’un thermistor situé d’un côté du site, et ouvrir le circuit des trois fils de l’autre thermistor. Pour celui connecté au contrôleur central, faire de même : court-circuiter les trois fils et ouvrir le circuit des trois autres. Ainsi, on trouve le jeu de fils correspondant entre le thermistor et le contrôleur central. On peut alors effectuer la connexion en se basant sur la couleur des fils ; si les couleurs sont identiques, il suffit de court-circuiter les deux fils pour effectuer la mesure...
Deux méthodes : la première consiste à connecter les fils en fonction de leur couleur ; la seconde, si les couleurs sont identiques, permet de faire un court-circuit entre les fils respectifs. En utilisant un multimètre pour vérifier la continuité, on peut identifier les fils correspondants, puis il suffit de les connecter
Pouvez-vous diviser vos 6 fils en groupes de trois ? Un court-circuit de la résistance thermique n’est pas grave, essayez tranquillement.
Tout d’abord, on court-circuite les trois fils d’une résistance thermique située d’un côté du site, et on ouvre la boucle des trois fils de l’autre résistance thermique ; on mesure ensuite leur continuité avec un multimètre pour déterminer les points de mesure. Ensuite, on fait de même pour les trois fils du boîtier DCS : on les court-circuite et on les ouvre en boucle, puis on mesure leur continuité avec un multimètre, ce qui permet de les localiser.
Pour les résistances thermiques à trois fils, la pratique standard est d’utiliser 2 fils rouges et 1 fil blanc ; il suffit donc de faire cette distinction pour que ce soit beaucoup plus facile à trouver. Trouvez 2 fils rouges ; si la résistance est d’environ 0, c’est un groupe. Mesurez la résistance de ce groupe avec un autre fil blanc : si elle est supérieure à 100 ohms, il s’agit d’un fil de résistance thermique. Une fois que vous avez trouvé le fil d’une résistance thermique, l’autre groupe composé de 2 rouges et 1 blanc appartient à une autre résistance thermique. Ensuite, il a été connecté au centre de contrôle.
Pour distinguer avec précision les deux groupes de connexions, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous. 1. Désolidarisez un groupe de connexions des résistances thermiques sur le module de contrôle central, puis mettez-les en court-circuit par paires pour calibrer les fils ; ainsi, vous pourrez identifier l’un des groupes de résistances thermiques. Les 3 fils restants correspondent aux connexions de l’autre groupe de résistances thermiques. Il suffit que le numéro de position corresponde au nom de la mesure. 2. Une fois que les deux ensembles de fils sont clairement distingués et que leur vérification est correcte, il est possible de relier les parties séparées au milieu entre elles de manière correspondante, tout en assurant une bonne isolation. 3. Une fois que la salle de contrôle a vérifié que les valeurs de résistance des deux groupes sont correctes, le module peut être connecté. Si les températures des deux groupes sont proches, on peut également effectuer une vérification en reliant un capteur de température sur site au point de déconnexion, afin d’assurer une précision absolue.