Chers amis : Y a-t-il des exigences d’installation concernant la distance entre le point de montage du manomètre/température à la sortie du régulateur de température et le point de pulvérisation ?
Les emplacements de montage des capteurs de pression et de température sur l’appareil de réfrigération et de dépression sont généralement indiqués sur les plans fournis par le fabricant de cet appareil. En général, l’agencement des points de mesure de pression sur les plans est correct ; pour mesurer avec précision la température de la vapeur, les points de mesure de température doivent se trouver à environ 2 m de l’orifice de sortie du système de refroidissement par injection d’eau. Résistance thermique yunrun.com.cn/product/list_80.html
Le plus loin possible, une température trop élevée affichera une valeur basse. Je n’ai jamais prêté attention à la pression !
En général, les points de mesure de la température et de la pression du régulateur de température se trouvent sur le tuyau de sortie du régulateur, à une distance appropriée par rapport à celui-ci ; ils ne doivent être ni trop proches ni trop éloignés, afin d’assurer une mesure précise et un contrôle sensible.
Plus la température est élevée, mieux c’est ; la pression n’a pas d’importance, car notre réseau de tuyauteries à vapeur est très long et il suffit que la température aux extrémités des tuyaux soit conforme aux exigences
Si les conditions le permettent, un diamètre 8 à 10 fois supérieur serait-il préférable ?
Installer en séquence, à 2–3 mètres à partir de la sortie du réducteur de température et de pression, des instruments de mesure locale et à distance de la température et de la pression
En général, les fabricants de régulateurs de température et de pression fournissent un schéma ; conformément à la norme NB-T47033-2013 pour les dispositifs de régulation de température et de pression, paragraphe 10.1.1, les points de mesure de la température et de la pression à la sortie du dispositif doivent être situés à plus de 1 m de cette sortie