Yokogawa 118 double bride, chauffage simultané des deux côtés, déviation faible, mais en chauffage d’un seul côté, déviation du niveau de liquide de 6 %, est-ce normal ?
Bien sûr que ce n’est pas normal. Les chambres de pression positive et négative du transmetteur de différence de pression doivent être utilisées à température constante. De plus, le modèle 118 est un transmetteur de différence de pression à capillaire à double bride, dont la chambre à membrane est en contact direct avec le fluide, ce qui le rend encore plus sensible à la température, ce qui provoque la différence de niveau que vous mentionnez. Une température trop élevée peut endommager le transmetteur.
Anormal. En principe, l’huile de silicium remplissant la boîte à membranes ne devrait pas se dilater sous l’effet de la chaleur. Il est certain que de l’air se trouve à l’intérieur de la boîte à membrane.
“En théorie, l’huile de silicium remplissant la boîte à membranes ne devrait pas se dilater sous l’effet de la chaleur. N’importe quoi ! L’expansion par chaleur et la contraction par froid sont des propriétés inhérentes aux matériaux. Dieu n’a pas encore créé de matière qui ne se dilate pas sous l’effet de la chaleur. L’huile de silicium remplie sous vide ne peut pas être complètement dépourvue d’air à l’intérieur. Que ce soit l’expansion de l’huile de silicium ou la compression du gaz, les techniques de fabrication de capteurs utilisent des moyens de compensation thermique pour atténuer les déviations dues à la température. On ne comprend même pas les notions de base, pff !
C’est clairement que la technologie de réchauffement et de tonification n’est pas assez solide, ce qui limite sa capacité de compensation. Arrêtez de dire des bêtises. Si on continue, on passera à la nouvelle année~~~ Bonne année !
Le double bride est un instrument de mesure grossière à faible précision — mon grand frère, je l’ai dit depuis longtemps, au moins avant 1999 déjà, et aujourd’hui, ça fait déjà 20 ans, je l’ai dit tant de fois~~~
Cependant, il existe des situations réelles, comme dans un réacteur où l’on trouve deux brides supérieure et inférieure pour contenir un liquide ordinaire ; la bride à haute pression se trouve alors au sein du milieu. Si la température de ce milieu atteint 150 degrés, cela n’affecte-t-il pas le fonctionnement ? La régulation thermique par chauffage présente également des problèmes : le capteur de température pour ce système doit nécessairement être intégré au capteur principal. Si le capillaire mesure 5 mètres, la bride atteint déjà 150 degrés de chaleur, tandis que le corps principal reste exposé aux vents glaciaux. Le système de régulation thermique par chauffage fonctionnera-t-il encore dans de telles conditions ?
1. Pour la chaleur tonifiante, il n’est pas nécessaire d’utiliser un capteur de température ; cela peut être réalisé par d’autres mécanismes. 2. Réchauffement et tonification : en utilisant un capteur de température, où placer les points de mesure ? Combien de points de mesure mettre en place ? Il y a beaucoup de subtilités à ce sujet...
C’est là que le choix du modèle pose problème.
Donc je pense que pour les transmetteurs à transmission à distance avec membrane, l’influence de la compensation thermique est très faible
Problème de l’huile de silicium : choisir un milieu huileux thermique approprié pour réduire au minimum l’impact de la température