Thread Content
Comment une vanne de régulation électrique permet-elle à la vanne de retourner automatiquement en position de sécurité, fermée ou ouverte, en cas de perte d’alimentation électrique ou de signal ? Merci
La vanne de régulation électrique ne peut être actionnée qu’en mode manuel en cas de perte d’alimentation électrique. Que ce soit pour un mouvement angulaire ou linéaire, il y a un moteur qui nécessite une alimentation électrique pour atteindre la position souhaitée. Après perte de signal, il est possible d’activer ou de désactiver automatiquement via les paramètres correspondants (contrôle des instruments standards). Soit on ajoute un programme dans le DCS ou le PLC pour le contrôler et l’amener à l’état de position souhaité. Et les vannes de régulation pneumatiques peuvent facilement répondre aux exigences que vous mentionnez. Lors du choix de la vanne de régulation, il faut faire attention à l’action directe et inverse. Choisir en fonction des exigences du processus.
La fermeture en cas de panne désigne la capacité de la vanne à se fermer automatiquement en cas de perte d’électricité ou de pression. Cependant, pour l’arrêt en cas de panne des vannes électriques, il semble qu’il y ait soit un ressort, soit un dispositif mécanique d’urgence ; donc, lorsque le moteur est déconnecté de l’électricité, il est impossible qu’il continue de tourner. Ainsi... l’arrêt en cas de panne, le fonctionnement en cas de panne, le maintien en cas de panne, ce sont tous des propriétés intrinsèques de la vanne ; il semble impossible de les modifier soi-même... C’est mon avis personnel, je n’ai pas beaucoup utilisé de vannes électriques.
Une vanne électrique ne peut généralement pas se verrouiller en cas de panne de courant, mais elle peut le faire en cas de perte de signal.
1. Le dispositif électrique est équipé en interne d’une source d’énergie haute capacité. En conditions normales, l’énergie de l’actuateur est fournie par le réseau électrique ; en cas d’accident ou d’urgence, elle provient de la source d’énergie intégrée à l’actuateur. Il existe des fabricants qui proposent ce type de solution.
Le moteur électrique est cassé, l’UPS intégré ne sert à rien non plus, n’est-ce pas ?
Oui, il ne faut pas que le moteur électrique soit cassé ! J’ai tout juste demandé au fabricant : il y a un condensateur à l’intérieur de l’actuateur (d’importation), qui permet à la vanne de retourner automatiquement en position sûre, fermée ou ouverte, en cas de perte d’alimentation électrique. , (la valve électromagnétique peut faire l’affaire, avec ressort de réinitialisation) ! ---“Comment une vanne de régulation électrique permet-elle à la vanne de retourner automatiquement en position de sécurité, fermée ou ouverte, en cas de perte d’alimentation électrique ou de signal ?
Vannes électriques, notre entreprise les produit : actionneurs de réinitialisation en cas de panne d’électricité, permettant de définir si la vanne doit rester ouverte ou fermée en l’absence d’énergie. Aperçu du produit : L’actionneur électrique est utilisé pour contrôler des vannes et d’autres dispositifs similaires qui permettent une rotation de 0° à 300°, tels que les vannes à ailettes, les vannes sphériques, les clapets d’aération, les vannes à vis et les vannes à lames. Il fonctionne avec des sources d’alimentation alternatives de 24 V AC, 110 V, 220 V, 380 V, 415 V, ainsi que des sources d’alimentation continues de 12 V DC, 24 V, 220 V. De plus, l’actionneur peut disposer d’une alimentation autonome (avec fonction de réinitialisation) et utilise un signal de courant de 4–20 mA ou un signal de tension de 0–10 V DC comme signal de commande, ce qui permet de faire bouger la vanne à la position souhaitée et d’assurer ainsi son contrôle automatique. Il peut être largement utilisé dans des domaines tels que le pétrole, la chimie, l’électricité, la métallurgie, la pharmaceutique, la papeterie, l’énergie, le traitement de l’eau, la construction navale, le textile, la transformation alimentaire et l’automatisation des bâtiments. Il présente en outre de nombreux avantages tels qu’un petit volume, un faible poids, un design élégant, une structure unique, une compacité, une ouverture et une fermeture rapides, une installation facile, un faible couple de manœuvre, une utilisation pratique, une indication numérique de la position de la vanne, aucune nécessité d’entretien, ainsi qu’une sécurité et une facilité d’utilisation. II. Caractéristiques de performance
● Petit et léger, facile à monter, démonter et entretenir, pouvant également être installé en n’importe quel endroit
● Structure simple et compacte, ouverture/fermeture rapide par rotation de 90°
● Faible couple d’opération, utilisation économique et aisée
● Caractéristiques de débit linéaires, bonne capacité de régulation
● Plusieurs signaux de commande, commande par interrupteur
● Commande proportionnelle (régulable) : 0-10VDC ou 4-20mA
● Sortie de rétroaction optionnelle : 4-20mA, interrupteur auxiliaire et potentiomètre de rétroaction (0-1K)
● Circuits de commande optionnels : type A, B, C, D, E, F, H
● Capacité de la batterie : 2Ah
● Température ambiante : de -20°C à +60°C
● Niveau de protection atteignant IP68 (optionnel)
● Actionneur électrique avec fonction de réinitialisation en cas de panne d’électricité, incluant trois modes : réinitialisation avec ouverture, réinitialisation avec fermeture, sans réinitialisation ; configuration d’usine possible
III. Performances spéciales
Lors de l’utilisation sur site, en cas de panne urgente et de coupure d’alimentation externe, les actionneurs électriques à réinitialisation en cas de panne peuvent immédiatement envoyer une commande programmée à la vanne afin qu’elle continue de fonctionner jusqu’à l’état ouvert ou fermé complet, assurant ainsi une réinitialisation en cas de panne. L’état ouvert ou fermé complet en cas de panne peut être configuré selon les besoins, ce qui répond parfaitement aux exigences de protection des différents types de tuyauteries. Ils sont largement utilisés dans les centrales électriques, les usines chimiques, les équipements de protection de l’environnement, etc.
Si l’on veut envoyer un message avec ou sans maintien de position, c’est possible. Si l’on veut une fonction d’arrêt/démarrage/maintenance en cas de panne de courant, certains actionneurs peuvent également le réaliser. Si c’est le moteur de l’actionneur électrique qui est cassé, même les dieux ne pourront rien y faire. . .
Noah et Betis disposent tous d’un mécanisme de réinitialisation à ressort ; en désactivant les freins, on peut atteindre une position de blocage, mais la force exercée n’est pas importante. Bernard en a également un. D’autres fabricants ajoutent des batteries UPS pour y parvenir, mais personnellement, je préfère encore la solution pneumatique ; à défaut, on peut utiliser la solution hydraulique