Comment le PLC est-il transmis au DCS via OPC, et quels équipements sont nécessaires pour la communication entre eux ?

2019-01-03View Original

Thread Content

Chers aînés, récemment j’ai reçu un projet de modernisation DCS qui implique des problèmes de communication entre le DCS et le PLC. Personnellement, je souhaite que le PLC transmette les données vers le DCS à l’aide d’un logiciel OPC, mais je ne comprends pas vraiment comment se déroule cette communication, ni quels équipements sont nécessaires. Je sollicite humblement vos conseils, merci beaucoup !
Reply #22019-01-03
Un serveur OPC est nécessaire, communication Ethernet
Reply #32019-01-04
Comment se fait la communication entre eux, et quels équipements sont nécessaires ?
Reply #42019-01-04
Comment se fait la communication entre eux, et quels équipements sont nécessaires ?
Reply #52019-01-04
Comment se fait la communication entre eux, et quels équipements sont nécessaires ?
Reply #62019-01-04
D’après mon expérience, il faut un ordinateur, un logiciel OPC et un logiciel de configuration. Les données du PLC sont récupérées à l’aide d’un logiciel de configuration, tandis qu’un logiciel OPC agit comme pont intermédiaire pour assurer la communication entre eux. Il est bien sûr également nécessaire d’avoir un réseau VPN pour le réseau interne. Si c’est via Internet public, il faut une IP fixe ; mettre en place un serveur VPN virtuel rend les choses encore plus complexes
Reply #72019-01-04
OPC, c’est les données transmises par l’ordinateur de supervision ; il vous suffit d’avoir un serveur OPC capable de se connecter simultanément au PLC et au DSC, le reste relève de la configuration logicielle.
Reply #82019-01-04
Les projets précédents étaient éloignés et utilisaient la communication par fibre optique ; pour référence : communication entre DCS et PLC, transmission des données du PLC vers le système de surveillance DCS, un commutateur pour chaque (DCS, PLC), via des câbles optiques, logiciel de communication côté DCS installé pour la réception.
Reply #92019-01-04
Le DCS communique avec le PLC ; à mon avis, vous devez consulter les fabricants du DCS et du PLC ou examiner leurs documents relatifs aux protocoles de communication, en fonction des spécificités du fabricant et du projet. Le département doit disposer d’enseignants seniors expérimentés, auxquels il convient de demander conseil fréquemment.
Reply #102019-01-04
Pourquoi ajouter un OPC en plus ? Avez-vous une autre fonction ? ? Quel DCS ne peut toujours pas communiquer avec un PLC ?
Reply #112019-03-03
La carte de communication est connectée à l’écran DCS par un câble de communication 485
Reply #122019-03-05
Aucun équipement spécial n’est nécessaire ; si les deux extrémités sont des ordinateurs, il suffit d’installer le logiciel OPC sur chacun d’eux, un côté en tant que client et l’autre en tant que serveur, ce qui permet de transmettre les données par câble réseau. Le client n’a que la fonction de surveillance. Si le DCS et le PLC sont connectés directement, c’est plutôt compliqué. En plus du câble réseau, les fabricants qui nécessitent un DCS doivent installer le logiciel de débogage correspondant dans le programme de configuration.
Reply #132019-03-05
Ce post a été modifié pour la dernière fois par sayhalo le 5/03/2019 à 16:45. Regarde quel système tu as, quel PLC ; moi j’utilisais directement une carte de communication via l’interface 485, il suffit de voir quel protocole est utilisé, ce n’est pas si compliqué que ça
Reply #142020-10-13
Nous n’avons jamais utilisé OPC pour ce type de connexion. Notre méthode consiste, s’il s’agit d’un seul PLC, à le connecter directement à la carte de communication du DCS par le biais d’un câble de communication 485 conventionnel Modbus-RTU ; si plusieurs PLCs sont présents, on utilise un serveur série pour les connecter au panier réseau du DCS.
Reply #152020-10-14
Ce que les gens veulent, c’est la communication OPC ; vous utilisez plutôt MODBUS. La communication OPC est une fonction basée sur Microsoft, qui utilise le niveau physique de l’ordinateur pour obtenir directement les données. Il faut que les ordinateurs de contrôle DCS et PLC soient équipés de cette fonction. Le DCS est alors configuré en serveur, tandis que le PLC est configuré en client. Il est nécessaire de consulter les fabricants de DCS et de PLC pour plus d’informations. Il existe également des instructions de configuration en ligne, mais pour chaque fabricant, si la lecture des données nécessite un logiciel spécial, le fabricant doit fournir un soutien technique. OPC est la communication entre les ordinateurs de haut niveau, et elle n’a rien à voir avec les cartes de communication (celles-ci sont utilisées par les ordinateurs de bas niveau)
Reply #162020-10-16
Si les PLC/DC disposent de relations de contrôle logique, il n’est pas nécessaire d’utiliser OPC ; il suffit de modifier directement le programme correspondant. Quant au protocole, il faut utiliser celui pris en charge à la fois par le DCS et le PLC
Reply #172020-10-20
Chaque système est différent. Pour un système PKS, j’ai d’abord configuré DCOM, puis j’ai ajouté des éléments dans QUICK BUILDER de DCS et configuré le SERVEUR.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.