HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problèmes des niveaumes à bride simple

2019-01-04View Original

Thread Content

Un niveau à bride unique affiche 0 % sur son indicateur, mais le courant de sortie est de 4,15 mA. La plage de mesure est réglée entre 0 et 50 KPa. Après une opération de réinitialisation et une vérification D/A, le résultat reste le même. Même après avoir remplacé l’ensemble des cartes électroniques, le problème persiste. Quelqu’un d’expérimenté pourrait-il expliquer d’où vient le problème ? S’agit-il d’un problème avec le capteur ?
Reply #22019-01-04
Ça n’a plus de sens si on change la carte mère ? Comment obtenir la valeur de courant de 4,15 ? Un multimètre ? Panneau de commande manuel ? Vérifions les autres aspects.
Reply #32019-01-04
Si je me souviens bien, l’opérateur manuel dispose d’une option pour ajuster la sortie, ce qui vous permet de régler celle-ci sans exercer de pression sur la membrane du niveau.
Reply #42019-01-04
La bride de contact n’a pas été démontée et reste en communication avec l’atmosphère, ce qui laisse une certaine pression dans le récipient. Est-ce un nouvel équipement ou déjà en usage ? L’altitude de votre région dépasse-t-elle 1000 mètres ? Température d’utilisation
Reply #52019-01-04
Est-il possible que ce soit votre multimètre qui soit défectueux ? Le courant de sortie est indépendant du capteur.
Reply #62019-01-05
Deux multimètres ont été utilisés ; les courants et les pressions mesurés par d’autres niveauurs correspondaient.
Reply #72019-01-05
Le niveau d’eau a été complètement démonté et ouvert à l’atmosphère.
Reply #82019-01-05
L’opérateur manuel affiche 4 mA, mais avec un multimètre on obtient 4,15 mA. Comme l’aiguille affichait 0 % après démontage, et que l’affichage du contrôleur central n’était pas à 0, c’est seulement alors que ce problème a été remarqué.
Reply #92019-01-05
Le multimètre peut également présenter des erreurs ; si l’affichage central n’est pas nul, est-ce dû à une erreur dans la barrière de sécurité ou dans un composant ?
Reply #102019-01-05
Le courant affiché sur l’opérateur est obtenu en lisant les signaux internes de la sonde de pression via HART. On peut donc en déduire que ni le capteur ni la carte mère ne présentent de problème. Le problème vient du module de sortie de courant. Je ne sais pas quelle est la marque de votre régulateur de pression. Le module de sortie de courant de Yokogawa est soudé à la boîtier.
Reply #112019-01-06
Pour Rosemont, le module de bornes à l’arrière ne sert probablement qu’à alimenter en électricité, n’est-ce pas ? Même après avoir remplacé entièrement la carte électronique de la partie du compteur, ça ne marche toujours pas.
Reply #122019-01-06
Ce ne devrait pas être le cas, la valeur pour un autre indicateur est de 4 mA ; nous n’utilisons pas d’multimètre ayant une grande marge d’erreur.
Reply #132019-01-06
Ce n’est pas le cas. La rangée de terminaux à l’arrière est un convertisseur de courant 4-20 MA. Il est facilement endommagé par des facteurs tels que la foudre, ce qui entraîne une tension de sortie imprécise. En en changeant un, ça ira. Si vous n’y croyez pas, remplacez-le par un bon transmetteur et essayez. Juste 2 vis. Faites attention à ne pas endommager les deux broches en les insérant. Il est assez compliqué d’acheter ce produit ; j’ai mis beaucoup de temps à trouver un endroit où il était en vente.
Reply #142019-01-06
Le module de relâchement de Rosemont est peut-être endommagé ; j’ai déjà eu ce problème avec des transmetteurs de pression auparavant, et le remplacement du module de relâchement a résolu le problème
Reply #152019-01-06
La configuration DCS correspond-elle à 0-100 % pour 4-20 MA ? Veuillez vérifier en comparant avec la configuration DCS

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.