Vanne de coupure en interconnexion, que se passe-t-il lorsque l’air de purification s’arrête ?

2019-01-04View Original

Thread Content

Les vannes de coupure se divisent-elles également en ouverture et fermeture ?
Reply #22019-01-04
Les vannes de coupure, celles situées dans les parties critiques, disposent toutes d’un réservoir d’air indépendant qui permet de gagner du temps ; même en cas d’interruption d’alimentation en air, la pression ne disparaît pas instantanément, car le réservoir de stockage à l’entrée du dispositif offre encore un délai d’opération~~~
Reply #32019-01-04
Bien sûr, on sépare : ouverture du vent et fermeture du vent. Vous soulevez le cylindre, vous tournez le corps de la vanne de 90 degrés, et c’est changé.
Reply #42019-01-06
Cela dépend du type de fonctionnement de votre vanne de coupure
Reply #52019-01-07
Selon les exigences du procédé, les vannes de coupure peuvent s’ouvrir ou se fermer en cas de perte de pression. Donc, il y aura des changements.
Reply #62019-01-07
Vérifier la pression du vent, la vitesse d’ouverture/fermeture et le choix de la vanne : parfois c’est nécessaire, parfois non
Reply #72019-01-07
Qu’arrivera-t-il lorsque la purification s’arrêtera ? Selon les caractéristiques de la vanne, l’air pourra être ouvert ou fermé
Reply #82019-01-07
Voir la plaque : FC, FO, FLO, FLC
Reply #92019-01-08
Vent de purification du dispositif arrêté, valve FC : vent ouvert, en cas de panne : fermée ; valve fermée, valve FO : vent fermé, en cas de panne : ouverte, valve entièrement ouverte. FC/FL : Ouverture par vent / maintien en position, arrêt de l’air de commande, la vanne reste à l’ouverture de l’instant précédent, jusqu’à ce que la vanne de maintien cesse de fonctionner pour diverses raisons, après quoi la vanne se ferme. FO/FL : Fermeture par vent / maintien en position, inverse de ce qui précède.
Reply #102019-01-17
Dans la pratique, en cas de panne d’air de commande, même en l’absence de réservoir de stockage, la pression dans le réseau ne descend pas immédiatement à 0. Par conséquent, à moins que des dispositifs de sécurité ne soient activés, les vannes restent pendant un certain temps dans un état d’ouverture indéterminée.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.