Pourquoi la vanne de commande pneumatique ne fonctionne-t-elle pas lorsque la plage de réglage est petite, mais ne bouge pas tant que la plage de réglage n'est pas grande ?
Reply #22019-01-05
Il est recommandé de changer de localisateur. Le localisateur n'est pas sensible. Ça devrait être
Reply #32019-01-05
1. La plage de réglage est petite et cela ne fonctionne pas. Je ne sais pas quelle est l'étendue de votre plage de réglage.; 2. La précision des différents positionneurs est différente, de 0,5 à 1 %, et la précision des différents modèles du même fabricant est également différente. Si la plage de réglage est inférieure à la précision, il ne fonctionnera pas. ; 3. Confirmez s'il existe une zone morte définie dans le système de contrôle ou le positionneur. Si la plage de réglage est inférieure à la zone morte, il ne fonctionnera pas. ; 4. La valve est également un petit système. Du positionneur, des accessoires de conduite d'air, à l'actionneur, puis à la vanne, la perte de pression d'air et le frottement de la vanne affecteront les performances de réglage de la vanne. À ce stade, vous devrez peut-être utiliser un logiciel de diagnostic du positionneur de vanne pour lire des informations (telles que FISHER VALVE LINK, METSO DEVICE CARE, etc.), analyser le signal d'ouverture, l'ouverture réelle, la pression d'air de sortie, l'analyse de friction, le temps de transition et d'autres informations pour confirmer le problème. Des écarts plus importants (> 2 %) sont généralement provoqués par un blocage de l'actionneur et du corps de vanne, c'est-à-dire une friction accrue. ; Dans les situations où une grande précision de réglage est requise, un positionneur avec une plus grande précision doit être sélectionné pour optimiser le trajet de l'air.
Reply #42019-01-06
Dans quelle mesure l’amplitude est-elle faible ? Cela signifie que je pouvais bouger avant et que maintenant je ne peux plus. Ou quelque chose comme ça. Veuillez le décrire en détail.
Reply #52019-01-06
Vérifiez plusieurs aspects tels qu'une pression de source d'air insuffisante, une tige et un noyau de vanne coincés, une fuite d'air, une zone morte importante (faible sensibilité) et l'usure du mécanisme de transmission de couple du positionneur de vanne. Vérifiez le localisateur intelligent pour voir si les paramètres ont changé.
Reply #62019-01-07
Le réglage de la zone morte est trop grand, réajustez-le dans le positionneur.
Reply #72019-01-07
raisons les plus courantes: 1. La tige de valve est coincée ; 2. Il y a un espace de transmission dans le levier de retour du positionneur.
Reply #82019-01-11
Le positionneur n'est pas réglé correctement, le positionneur fonctionne mal ou la vanne est bloquée ? Merci d'être plus précis dans votre question !
Reply #92019-01-11
Il y a plusieurs raisons, mais peu importe si cela ne fonctionne pas en dessous de 1 %. Après tout, la plage de fonctionnement normale de la vanne doit être comprise entre 25 % et 75 %, et les autres plages sont conçues en fonction de la situation. Si le processus nécessite une action sensible inférieure à 1%, veuillez envisager des vannes Fisher ou Masoneilan d'environ 200 000 (DN50), sinon, haha……
Reply #102019-01-11
Celui du troisième étage est très détaillé. C'est également le cas ici, dans notre entreprise. Habituellement, la zone morte de la vanne n'est pas réglée correctement, mais nos exigences ne sont pas si élevées.
Reply #112019-03-19
Il existe de nombreuses situations dans lesquelles ce phénomène se produit

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.