Problème logique : Si la pression dépasse la valeur réglée en 10 s, une sortie est générée

2019-01-08View Original

Thread Content

Je demande à tous : Lorsque la pression, comme dans PI-001, reste supérieure à une certaine valeur prédéfinie pendant 10 secondes, la sortie est égale à 1. Si, à un moment donné au cours des 10 s, l’oscillation devient inférieure à la valeur prédéfinie, le comptage est réinitialisé pour une nouvelle évaluation. Comment mettre en œuvre cette logique avec la logique ET, OU et NON ? Merci à tous.
Reply #22019-01-08
A-t-on besoin de logique ? Fixer une valeur trop élevée, il suffit de retarder de 10 secondes.
Reply #32019-01-09
Lorsque la valeur mesurée est supérieure à la valeur fixée, le comptage commence. Si, au cours du comptage, la valeur mesurée devient inférieure à la valeur fixée, le comptage s’arrête et le compteur est réinitialisé. Lorsque le compteur atteint 10 secondes, la porte de commande envoie 1... En décrivant l’état à l’aide de quelques variables intermédiaires, l’écriture du programme devient simple.
Reply #42019-01-09
Votre description présente un petit problème : il faudrait qu’une alarme se déclenche si le temps dépasse de 10 secondes ou plus la valeur prédéfinie, et que le comptage soit réinitialisé si le temps est inférieur à 10 secondes. Ainsi, cela semble plus clair, n’est-ce pas ? Il suffit de faire un retardement.
Reply #52019-02-28
Le système dispose de modules de retard. Si 0 devient 1 et reste ainsi pendant N secondes, alors 1 est émis ; sinon, 1 n’est pas émis. Inversement, il existe également des modules similaires pour 1 à 0

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.