Thread Content
J’ai ici un compteur de débit à quatre fils : un groupe de fils fournit l’alimentation à 220 V, et un autre groupe de fils transmet le signal (des fils de signal avec une tension de 24 V). Pour un système DCS, ce groupe de fils AI est donc passif, n’est-ce pas ?
Pour le système, c’est un signal actif, donc la carte du système n’a plus besoin d’alimentation électrique. Opinion personnelle
Oui. Pas de problème. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas. C’est pourquoi les étrangers ne parlent jamais de source ou non, mais plutôt de système à plusieurs fils. Compris clairement. Certaines usines de rénovation aiment inventer ces choses absurdes pour tromper les gens.
Il est actif, mais certaines versions à quatre fils sont conçues en configuration à deux fils, selon la conception du transmetteur
Pour le système, le signal émis par les instruments à quatre fils est un signal actif. Signaux passifs et signaux actifs 1. Définition des signaux passifs et actifs Pour les signaux de courant, si l’appareil dispose d’un câble d’alimentation indépendant, alors la sortie de signal qu’il fournit (par exemple 4-20 mA) est un signal actif ; Si l’appareil ne dispose pas de source d’alimentation indépendante, le signal qu’il fournit est un signal passif. Les instruments à trois fils et à quatre fils émettent des signaux actifs, tandis que les instruments à deux fils émettent des signaux passifs. Signal actif : yunrun.com.cn/tech/1634.html 2. Comment collecter des signaux passifs et actifs ① La collecte de signaux actifs est très simple : il faut d’abord alimenter l’appareil source du signal (généralement en système à trois ou quatre fils) pour que l’appareil fonctionne normalement, puis connecter respectivement le terminal positif et négatif de l’interface d’entrée de l’appareil de collecte aux terminaux positif et négatif de l’appareil source du signal. ②Pour la collecte de signaux passifs, il est d’abord nécessaire d’avoir une alimentation en courant continu de 24 V (car les instruments à deux fils qui fournissent des signaux passifs n’ont pas d’alimentation indépendante ; lorsqu’ils doivent émettre un signal de 4-20 mA, leur tension de fonctionnement doit être fournie par un dispositif externe). Cette alimentation DC24V peut être une alimentation indépendante, ou bien fournir une fonction d’alimentation pour des équipements de collecte de signaux passifs ; Ensuite, un circuit correct doit être formé entre l’instrument à deux fils, la source d’alimentation DC24V et le dispositif de collecte de signaux passifs : le pôle positif de la source d’alimentation DC24V est connecté au pôle positif de la sortie 4-20mA de l’instrument à deux fils, le pôle négatif de cette sortie est relié au pôle positif de l’entrée de signal 4-20mA du dispositif de collecte, et le pôle négatif de cette entrée est connecté au pôle négatif de la source d’alimentation DC24V, ce qui crée ainsi un circuit complet.
Il suffit de modifier la carte pour changer les codes, et certaines cartes n’ont pas besoin d’une alimentation 24V.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par leit le 9/01/2019 à 11:49. Ce n’est pas du tout le cas, actif et passif sont des concepts relatifs. Quel rapport avec l’étranger et le pays ? Signal à quatre fils : du point de vue du DCS, comme l’a indiqué l’auteur, en regardant depuis le DCS vers les capteurs, ce signal peut fonctionner sans alimentation supplémentaire via une carte ou une barrière de sécurité ; il dispose d’une alimentation intégrée et constitue donc un signal actif. Mais en regardant depuis le tableau vers la direction DCS, c’est exactement l’inverse.
Il y a une chose intéressante : un nouveau système a été installé, utilisant un DCS étranger. Un ingénieur du fabricant est venu pour le mettre en service. L’ingénieur maîtrisait bien le système, mais ne connaissait que superficiellement les conditions sur site. J’ai collaboré avec lui pour ajuster les câbles. Lors de chaque échange, nous parvenons à nous comprendre très bien sur les autres questions, mais pour ce signal actif et ce signal passif, ce que je lui dis est toujours le contraire. Plus tard, les deux se sont assis pour en discuter en détail et ont réalisé que chacun avait raison : lui, étant spécialiste des systèmes, regardait toujours les choses du point de vue du système, tandis que moi, travaillant sur le terrain, j’ai l’habitude de regarder le système depuis le terrain.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 49205455 le 9/01/2019 à 13:25. Tu sais de quoi je parle, n’est-ce pas ? Ce n’est pas du tout le cas. Il est évident qu’un système à quatre fils suffit à résoudre tous les problèmes. Pourquoi faire une distinction entre actif et passif ? En Chine, on aime parler des rangs hiérarchiques et faire semblant d’être très savant ; ce sont des gens comme vous qui se croient très instruits et qui intimident les nouveaux arrivants, alors qu’en réalité, tout ce qu’ils connaissent, c’est des choses sans aucun sens. Ensuite, on peut encore inventer des théories une par une. En pratique, cela ne devient que théorie sans application, avec une série d’erreurs.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 49205455 le 9/01/2019 à 13:28. Personne n’a tort, on parle mieux que l’on chante. Vous êtes la partie A, comment la partie B oserait-elle dire que vous avez tort ? Que tu aies tort ou non, qu’est-ce que ça lui fait ? Tant qu’il peut terminer le travail et recevoir l’argent, c’est tout ce qui compte. Peu importe si tu as tort ou non. En apparence, il dit que c’est bien pour vous tous. Mais en son for intérieur, il se disait : Ce crétin. Actif ou passif, depuis que cette notion a été introduite, c’est du côté du DCS qu’on parle, il n’y a qu’une seule façon de le formuler. Il n’y a absolument rien de relatif. On s’occupe encore de la relativité ? L’horloge de chez vous n’a pas d’alimentation ? Tous les éléments sur site sont actifs.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par leit le 9/01/2019 à 14:46. On discute des problèmes ici, et en même temps on méprise le pays, on méprise ceux de l’autre camp dès qu’il y a un problème. On peut avoir des opinions différentes, peut-être que j’ai tort à 100 %, mais est-ce que les attaques personnelles servent à quelque chose ? Comme on dit, on a été pris par ceci ou cela. Il est impossible de revenir en arrière, je considère que c’est ma malchance !
Je n’ai pas de mépris pour le marché intérieur, ni pour la partie B. Je me contente de présenter les faits. Ce que je n’accepte pas, ce sont des gens comme vous, ceux qui prennent des choses insignifiantes pour en faire tout un plat.
Je suis profondément choqué de voir que tant de gens discutent encore de cette question. Actif et passif, c’est relatif ; s’obstiner sur ce point n’est pas bon. Les potes
Je n’ose même plus parler, c’est trop effrayant
Pour les cartes, les instruments à quatre fils et à trois fils sont nécessairement des signaux actifs. 。 。 La carte de réception doit seulement recevoir les signaux, il ne faut absolument pas y ajouter une alimentation d’excitation ! Sinon, dans neuf cas sur dix, l’horloge brûlera aussi.
Arrêtez de faire du bruit, ça ne mènera à rien. Signaux, sources de signaux, instruments ; Nécessite une alimentation électrique, ne nécessite pas d’alimentation électrique ; Alimentation par tableau secondaire, alimentation externe ; Lisible avec alimentation électrique, lisible sans alimentation électrique ; Il peut y avoir de nombreuses combinaisons ; définir une ou deux seulement ne suffit pas. Dès qu’on en parle, c’est du charabia. Par exemple : les contacts secs (contacts de relais) sont considérés comme des composants passifs reconnus (il est exact de dire que les contacts secs sont des signaux d’interrupteur passifs) ; En connectant une source d’alimentation en série dans le circuit à contacts secs, le compteur secondaire reçoit un signal de tension (ou de courant), et ce signal de tension (ou de courant) est actif (il est également correct de dire que le compteur secondaire reçoit un signal actif fourni par les contacts secs) ; Donc, discuter simplement des contacts secs actifs et passifs, sans aborder les causes et les conséquences, n’est que de vaines disputes.