HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Interblocage en cas de fluctuations occasionnelles du compteur de débit à vortex

2019-01-10View Original

Thread Content

Ce post a été modifié pour la dernière fois par Années vertes le 11/01/2019 à 09:58. Il s’agit d’un compteur de débit à vortex E+H qui, en fonctionnement normal, affiche un débit de 1800 kg/h. Parfois, il fluctue à 30 kg/h. Veuillez analyser les raisons
Reply #22019-01-10
Dernière modification de ce post par Sagesse GE le 10/01/2019 à 18:21 : 1. Conditions de traitement minimales, exigences du cahier des charges, telles que : milieu, température, pression, liquide ou gaz, etc. 2. Présentation du processus, emplacement d’installation, proximité éventuelle de sources de vibration. 3. Présentation des compteurs à vortex E+H, modèles, version séparée ou intégrée, version pour hautes températures ou températures ambiantes, présence d’alertes et d’informations sur les pannes. Utiliser 475 ou un logiciel pour lire les informations d’alarme ? 4. Qu’est-ce que signifie « fréquence des pannes » : une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois ? 5. Y a-t-il une compensation thermique et de pression ? Les pannes de température ou de pression peuvent-elles également provoquer des variations du débit ? 6. À quel moment cela commence-t-il ? Y a-t-il des changements typiques dans les conditions de fonctionnement ou externes, tels que la pluie, l’orage, ou des variations de charge dans le processus ?
7. Étant donné qu’il s’agit d’un système interconnecté, il est également nécessaire d’analyser si le niveau SIL conçu est suffisant ; sinon, l’availability sera insuffisante, car les capteurs à vortex sont fortement affectés par les vibrations extérieures et le fluide. Il est recommandé de désactiver d’abord l’interblocage, de procéder à une identification des risques et à l’élaboration de plans de secours, puis de réactiver le système une fois le problème résolu. Si la question n’est pas précise, comment la réponse pourrait-elle être sérieuse et efficace ? Une fois toutes les questions ci-dessus recherchées et vérifiées, on peut généralement trouver la cause.
Reply #32019-01-10
Tu peux poser cette question aux dieux.
Reply #42019-01-11
1. Vérifiez si la vitesse du flux a changé à l’aide d’un débitmètre; 2. Vérifiez s’il y a des vibrations à proximité du compteur de débit ; 3. Vérifiez s’il y a des informations d’alertes historiques

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.