Quelle est la fonction de la pression avant et après la vanne dans une vanne de régulation ? Calcule-t-on ainsi le diamètre de la gorge de la vanne de régulation ?
La différence de pression avant et après la vanne de régulation (la différence entre les pressions avant et après, c’est-à-dire la différence de pression avant et après la vanne de régulation en conditions normales de fonctionnement et celle après fermeture de la vanne) est un paramètre important pour le calcul du choix de la vanne de régulation (valeur de la capacité de débit Cv ou Kv). Les caractéristiques de débit, le rapport de débit, etc., sont tous calculés à partir de cette valeur. Selon les résultats des calculs, choisir la vanne de régulation adaptée aux exigences de contrôle du procédé. On ne peut ignorer l’importance de cette valeur.
Il s’agit d’abord de choisir le type de valve, par exemple une valve à siège unique ou une valve à manchon. En général, lorsqu’il n’y a pas de forte différence de pression, on choisit une valve à siège unique ; pour des différences de pression élevées, on opte pour une valve à manchon ; et pour des différences de pression encore plus importantes, il peut être nécessaire de choisir une valve à manchon à plusieurs étapes de réduction de pression. Ensuite, on calcule la capacité de débit et les performances de régulation en fonction de la différence de pression, afin de déterminer le calibre approprié. Il y a aussi le choix de l’actionneur de la vanne de régulation en fonction de la différence de pression et du niveau de serrage.
On peut également déterminer si les conditions de fonctionnement sont sévères en se basant sur la différence de pression et la température, afin d’aider à la conception des vannes