Thread Content
Où effectuer l’évaluation SIL des installations chimiques pour les systèmes de sécurité instrumentée, et comment déterminer le niveau ?
C’est un projet systémique, quelques phrases ne suffiront pas à résoudre votre problème. Sa mise en œuvre ressemble un peu à un système de management de la qualité : sélectionner du personnel qualifié (le chef d’équipe est formé professionnellement, a une expérience d’évaluation et travaille dans ce domaine depuis plus de 5 ans) — former une équipe — collecter des informations — analyser et discuter — rédiger des documents — approuver la mise en œuvre — valider l’efficacité — effectuer des évaluations périodiques. Ce que je dis n’est pas professionnel ni suffisamment détaillé:$
En général, on détermine le niveau de sécurité par une analyse HAZOP — une analyse LOPA, puis on effectue une vérification SIL. Ainsi, pour la simple classification SIL, on commence par les deux premières étapes : une analyse HAZOP est effectuée en premier, puis les résultats de cette analyse sont utilisés pour réaliser une analyse quantitative LOPA afin de déterminer le niveau SIL de chaque circuit.
Veuillez faire appel à un bureau d’études ou à une entreprise spécialisée en sécurité (comme le Qingdao Safety Engineering Institute, etc.).
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Bambou immergé_PCQT le 24/01/2019 à 00:02. Je recommande un livre intitulé « Application des systèmes de contrôle de sécurité dans l’industrie des procédés », qui vaut la peine d’être acheté et lu ; il n’est pas démodé. Je l’avais déjà lu. « Conception et application des systèmes de sécurité instrumentés (2e édition) » : je ne l’ai pas encore acheté. Je pense que le traducteur est l’auteur du livre précédent, ce qui est plutôt bien.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par nuage Objectif le 26/03/2019 à 12:36. Si le projet est en phase de conception, une classification SIL est nécessaire. La classification SIL est déterminée sur la base de la matrice des risques de l’entreprise, par une analyse LOPA des couches de protection. S’il s’agit d’un dispositif en service, une classification SIL et une validation doivent être effectuées. Avant de procéder à une LOPA pour un circuit SIF d’interconnexion, on effectue souvent une analyse des dangers et de l’opérabilité HAZOP comme base pour déterminer les risques. Cela est généralement effectué par des entreprises spécialisées dans les conseils en sécurité, qui élaborent ensuite un rapport.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Wang Tianze le 19/03/2019 à 17:26. La classification SIL est déterminée selon les directives de IEC61511-3 relatives au niveau d’intégrité de sécurité requis (directives de GB/T21109-3 relatives au niveau d’intégrité de sécurité requis), en utilisant la méthode d’analyse des couches de protection (LOPA). La méthode LOPA permet de déterminer le niveau adéquat de réduction des risques que le SIF doit assurer, afin que les risques restent dans des limites acceptables. Les couches de protection indépendantes (IPL) éliminent la subjectivité des méthodes qualitatives, tandis que LOPA définit des exigences spécifiques pour l’évaluation et l’identification des couches de protection indépendantes.
La vérification du niveau d’intégrité de sécurité vise à valider, par une analyse calculatoire de la probabilité de défaillance requise pour chacun des composants des circuits de fonctionnalités de sécurité, le niveau d’intégrité de sécurité des fonctions d’instrumentation de sécurité existantes dans l’entreprise, afin de s’assurer qu’elles répondent aux exigences minimales du SIL fixé pour le niveau d’intégrité des fonctionnalités de sécurité requis. (La vérification du niveau d’intégrité de sécurité utilise la méthode d’analyse par modèle de Markov)
Les niveaux de classification SIL sont les suivants : méthode matricielle, méthode des cartes de risque, méthode LOPA
La pratique habituelle consiste d’abord à effectuer une analyse HAZOP, puis à choisir des scénarios pour une analyse LOPA afin de déterminer le niveau SIL du SIF. Ensuite, concevoir le circuit, acheter des composants de mesure répondant au niveau SIL, et calculer le PFD pour vérifier si les exigences sont satisfaites.
Commencer par une analyse HAZOP, une analyse de la couche de protection LOPA, puis déterminer le niveau SIL pour savoir s’il est nécessaire d’installer un système SIS, et enfin effectuer la validation SIL. S’il y a des exigences plus élevées, il est nécessaire de mettre en place un mécanisme de prévention double et une gestion de la sécurité des processus PSM. Ligne d’assistance pour les conseils professionnels : 147-0046-8192