HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Compteur de débit à vortex Rosemount

2019-01-14View Original

Thread Content

Ici, c’est pour mesurer l’oxygène, quels paramètres faut-il modifier ? Aidez-moi, tout le monde.
Reply #22019-01-14
Définir la pression de fonctionnement en oxygène, la température, la plage de mesure, le diamètre intérieur des tuyaux, et le coefficient K du débit (indiqué sur la plaque signalétique de l’appareil). C’est tout.
Reply #32019-01-14
Je voudrais savoir, quelle est la précision de mesure possible ?
Reply #42019-02-28
Je suis également préoccupé par le même problème. Comment modifier la plage avec les commandes manuelles ? Il est pourtant indiqué que la modification a réussi ; Cependant, aucune modification n’apparaît lors de la consultation sur cet appareil d’envoi.
Reply #52019-06-02
Si l’on mesure de l’oxygène liquide, la température applicable n’est pas très appropriée. Si l’on mesure de l’oxygène gazeux, pourquoi le médium de mesure indiqué sur l’appareil serait-il un liquide ?
Reply #62019-06-04
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Yann le 4-6-2019 à 21:17 sur AMS ; je me souviens qu’on pouvait le modifier.
Reply #72019-06-05
Un compteur de débit retiré ailleurs est-il utilisé ici ? Le médium n’est pas le bon. 。 。 。
Reply #82019-06-05
Il faut modifier la variable de processus en passant du liquide au gaz, puis les unités de mesure, la pression de processus et la température. Pour la mesure de la vapeur, il est conseillé d’obtenir une valeur en volume, afin de pouvoir effectuer une compensation de pression dans le DCS, ce qui donne plus de précision. Si la mesure n’est pas nécessaire, alors il convient d’obtenir un débit massique en définissant la densité

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.