Consultation concernant les positionneurs à double action ABB

2019-01-15View Original

Thread Content

Positionneur à double action ABB : il n’y a pas de problème en montée, mais en descente, si l’on donne une commande de 75 %, le volet se bloque autour de 76 % (le volet ne se bloque pas), on entend un bruit d’échappement, mais le volet ne bouge pas (c’est un phénomène occasionnel). De plus, lorsqu’on donne la commande de fermeture complète, près du point de fermeture totale, on entend constamment un bruit d’échappement, mais le volet ne bouge presque pas. Après un certain temps, lorsque la pression est complètement évacuée, le volet se ferme complètement, ce qui est également un phénomène occasionnel. J’ai déjà rencontré des cas où le volet ne s’est pas fermé complètement même après avoir attendu longtemps. Quel est le problème ?
Reply #22019-01-15
La fonction du positionneur est d’émettre continuellement des signaux de correction tant que la course n’est pas atteinte (on peut le considérer comme un système de régulation proportionnelle + différentielle). Ainsi, le clapet du positionneur à action double pneumatique (électro/pneumatique) ne s’arrête pas à la position statique correspondante lorsque le déplacement de la vanne n’a pas atteint cette position ; Par conséquent, lors de la vérification, on vérifie d’abord si le trajet est complet ; Si le phénomène disparaît après quelques instants et que le trajet est correct, il convient de vérifier en particulier si les canalisations d’échappement (y compris les canalisations à l’intérieur du positionneur) sont dégagées ; Faites bouger doucement la paroi de va-et-vient ; si le phénomène disparaît rapidement, l’amplificateur pneumatique pourrait être bloqué.
Reply #32019-01-16
En plus de ce qui précède, veuillez vérifier s’il y a des fuites dans les cylindres, si la pression de l’alimentation en air est suffisante, si les paliers sont souples, et si la tige de rétroaction n’est pas desserrée; De plus, si la paroi de protection est de conception excentrée, il est également difficile de l’fermer complètement.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.