Dans le diagramme PID, le contrôle en plusieurs étapes représente

2019-01-15View Original

Thread Content

Il s’agit d’un diagramme de contrôle du niveau dans un réservoir de remplissage ; par conception, la consommation d’eau déminéralisée et d’eau purifiée est égale, avec une légère prédominance de l’eau déminéralisée. L’eau déminéralisée est de 50-100 % 0-100 % ; L’eau purifiée est de 0-50 % à 100-0 %. Cette partie en rouge, s’agit-il de la position de la vanne ou du niveau du liquide ? Mais logiquement, ça ne semble pas tenir debout, n’est-ce pas ? :Q:Q
Reply #22019-01-15
La partie rouge représente certainement le niveau de liquide : de 0 à 50 %, la vanne d’eau purifiée passe de ouvert à fermé ; de 50 à 100 %, la vanne d’eau déionisée passe de fermé à ouvert.
Reply #32019-01-15
Ce que vous mentionnez doit être la valeur de réglage sur le panneau de commande centralisée, qui est liée à l’ouverture de la vanne sur site. Ce n’est pas le niveau de liquide.
Reply #42019-01-15
Schéma de contrôle du niveau dans le réservoir de remplissage : la conception prévoit que l’eau déminéralisée et l’eau purifiée représentent chacune la moitié, avec une préférence pour l’eau déminéralisée. 1. Le régulateur de niveau est à réaction inverse : la vanne se ferme lorsque le niveau est élevé ; 2. Alors cela devrait être de 100~50 % (sortie du contrôleur LIC) correspondant à 100~0 % de la vanne d’eau déminéralisée B ; 3. 50~0 % (sortie du contrôleur LIC) correspond à 100~0 % pour la vanne d’eau purifiée A. Les chiffres rouges indiquent la sortie du contrôleur de niveau ; 100~0 % représente l’ouverture de la vanne. Comme il s’agit toutes de vannes FC, c’est-à-dire des vannes actionnées par air, fonctionnant en mode direct, on considère que la conception de la position de la vanne A est inversée. Ainsi conçu, on commence par ajouter de l’eau purifiée ; si celle-ci est insuffisante, on ajoute alors de l’eau déminéralisée. Cela correspond mieux aux exigences d’économie d’énergie.
Reply #52019-01-16
Réponse unifiée : Le dessin du bureau d’études n’a pas été correctement réalisé, des données erronées y ont été saisies. En pratique, cela devrait être comme indiqué avec 4L
Reply #62019-01-17
Plage de niveau de liquide 0-50 %. La vanne d’eau purifiée est contrôlée, et son positionnement se fait de l’ouverture complète à la fermeture complète, la vitesse d’ouverture/fermeture étant déterminée par la rapidité de variation du niveau de liquide; Dans la plage de niveau de liquide 50-100 %, la vanne d’eau déionisée est contrôlée, et son positionnement s’ouvre progressivement de 0 à 100 %. La conception de la position de la vanne d’épuration de l’eau est sans problème. Veuillez bien examiner les exigences formulées par l’auteur du post, qui vont plutôt dans le sens d’une compensation par de l’eau douce. Cela signifie que : 1) en conditions de production normales, la valeur de réglage du niveau dans le réservoir de remplissage doit être supérieure à 50 % ou plus ; en d’autres termes, le niveau dans le réservoir de remplissage doit rester au-dessus de 50 % afin de répondre aux exigences liées à l’ajout d’eau de déionisation. Tant que le niveau reste au-dessus de 50 %, il suffit d’ajouter de l’eau de déionisation. Seule une addition d’eau purifiée est nécessaire lorsque le débit sortant du réservoir de remplissage est élevé et que le niveau ne peut pas atteindre le seuil de 50 %. Jusqu’à ce que le niveau du liquide soit à nouveau supérieur à 50 %, la recharge d’eau déminéralisée est rétablie, à ce moment-là la vanne de remplissage en eau purifiée est fermée. 2. Sur le schéma, les vannes d’eau déminéralisée et l’eau purifiée sont toutes de type FC ; on ne peut donc pas en conclure directement que la conception des emplacements de défaillance des vannes est problématique. Il est également possible que, en raison des exigences spéciales liées aux interlocks en cas de panne de procédé, l’ajout d’eau désalinisée et d’eau pure ne soit pas autorisé en cas de panne de la vanne de fermeture du gaz. Si un complément est nécessaire, il doit également répondre aux exigences relatives à l’eau déminéralisée, c’est-à-dire que les vannes d’eau déminéralisée doivent être conçues pour s’ouvrir en cas de panne, tandis que celles d’eau purifiée peuvent se fermer en cas de panne. 3. Lorsque le réservoir de remplissage est vide, on commence par ajouter de l’eau purifiée ; une fois le niveau atteint à plus de 50 %, la vanne de remplissage avec eau purifiée est complètement fermée et la vanne de remplissage avec eau déminéralisée est ouverte. Cela ne correspond pas à ce que vous avez dit, à savoir « compléter avec de l’eau déminéralisée si l’eau purifiée est insuffisante » ; il convient plutôt de compléter avec de l’eau déminéralisée, et uniquement en cas de situation particulière peut-on utiliser de l’eau purifiée pour respecter les exigences d’économie d’énergie.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.