Thread Content
Pourriez-vous m’indiquer dans quelle norme il est stipulé que les signaux d’interblocage doivent impérativement être transmis par des câbles physiques ? Nous exigeons que les points d’interblocage soient reliés au DCS par des câbles physiques, mais l’agence de conception ne veut pas en tenir compte : plusieurs signaux de conditionnement d’interblocage sont transmis au DCS via la communication Modbus. J’ai consulté la norme 20511, mais aucune disposition n’y stipule que les signaux d’interblocage doivent obligatoirement être transmis par des câbles physiques. Je sollicite vos conseils !
SH 3018-2003 Explications des dispositions 9.6 Le système de instrumentation de sécurité doit utiliser des signaux analogiques en courant continu 4-20 mA, et non des bus de terrain, HART ou d’autres signaux de communication transversale
GBT 50770-2013 6.1.5 Les instruments de mesure ne doivent pas utiliser de bus de terrain ou d’autres méthodes de communication pour les signaux d’entrée du système d’instruments de sécurité du siège.
Les signaux des instruments ne devraient-ils pas être transmis par des câbles flexibles ? Pourquoi faut-il absolument utiliser des câbles rigides ? Vous êtes le client, l’agence de conception peut encore vous défier, ils sont vraiment forts, occupez-vous d’eux
Il existe des règles claires dans le 50770
Heureusement, je n’ai jamais rencontré un propriétaire comme vous. Que ce soit A, B, C ou D, c’est pour des raisons professionnelles ; personne n’a de rancune profonde envers quiconque, et ils devraient se respecter mutuellement.
Le système DCS n’a pas cette exigence obligatoire, tandis que le SIS/ESD en a une ; voir GBT 50770-2013, section 9.1.5.
C’est quelque chose de fondamental, n’est-ce pas ? L’agence de conception doit aussi se baser sur les besoins du client. On ne peut pas faire n’importe quoi. Si votre conception me force à effectuer des réparations en permanence, je suis complètement submergé. Qu’est-ce que vous faites ? Je paie pour que votre agence conçoive, et vous ne suivez même pas les instructions. À quoi bon vous avoir ?
9.1.5 indique que la connexion entre le système de sécurité et les autres systèmes doit se faire par connexion physique, mais ce n’est pas obligatoirement par câble physique, n’est-ce pas ?
Ce post a été modifié pour la dernière fois par lotos1987 le 19/01/2019 à 22:10. Par « câble filaire », on ne fait pas référence à un câble rigide, mais plutôt au fait que les signaux dans le câble ne sont pas codés de manière logicielle comme Modbus ou Profibus, mais proviennent de signaux de circuits électroniques tels que 4-20 mA ou 0-10 V. De plus, l’agence de conception doit réaliser les projets conformément aux normes, et, sans enfreindre les dispositions impératives de celles-ci, répondre autant que possible aux exigences du maître d’ouvrage en tenant compte de l’évolution technique. Cependant, les violations des normes ne peuvent être tolérées ; sinon, des responsabilités juridiques s’ensuivront. Si le client est trop exigeant, à quoi bon avoir un bureau d’études ?
C’est une connexion physique, n’est-ce pas ? Les grands bureaux d’études, c’est encore supportable, mais comment se fait-il que même dans les petits bureaux d’études, certaines conceptions soient problématiques ?
Les signaux d’interblocage DCS ne prévoient pas obligatoirement une connexion par câble physique... Il semble que pour les connexions SIS, on dise aussi que c’est souhaitable, mais pas obligatoire……
Les 9e et 10e étages ont du sens ; une connexion physique n’est pas un câble rigide. Pour les points de mesure et de contrôle importants, on utilise des câbles rigides, sinon on risque une panne, surtout dans des environnements sujets à des vibrations.
Hehe. Le câble rigide n’est pas un câble à noyau dur ; le câble rigide est un maudit 4–20 mA, c’est 0–10 V, ??? Vraiment ? 4–20 mA. Si l’on dit que c’est un « signal de circuit matériel », alors Modbus, Profibus, les encodages logiciels sont-ils aussi basés sur des courants et des tensions ? Pourquoi ne seraient-ils pas des « signaux de circuit matériel » ? . . Ligne de séparation-------------------------------------- En pleine fête, boire un peu de moût de riz renforce aussi la virilité. Les oiseaux aquatiques sont tellement durs, c’est du matériel solide ; même les urines sont très fermes, bloquent les canalisations à déboucher.......... :lol .
Bonne fête du Nouvel An à l’auteur ! Auteur, que tu prospères !