Je voudrais demander : la pression du fluide qui passe par la vanne de régulation diminue-t-elle toujours ? Cela signifie-t-il que la pression derrière la vanne est toujours supérieure à celle avant la vanne ?
La pression avant la vanne est plus élevée que celle après la vanne, sinon il y a reflux
De combien la pression derrière la vanne est-elle généralement inférieure à celle avant la vanne ? Est-il possible d’estimer approximativement cette différence lors du remplissage du formulaire ?
De combien la pression derrière la vanne est-elle généralement inférieure à celle avant la vanne ? Est-il possible d’estimer approximativement cette différence lors du remplissage du formulaire ?
Remplir un formulaire ? Cela figure généralement dans les cahiers des charges établis par les bureaux d’études, ou vous pouvez demander au fabricant de la vanne de régulation ; si nous devons le calculer nous-mêmes, ce sera très compliqué
“« De combien la pression derrière la vanne est-elle généralement inférieure à la pression avant la vanne ? » Personne ne peut vous donner une réponse à cette question. Cela doit être calculé en fonction des conditions de traitement spécifiques, et le calcul est assez complexe ; il est généralement confié au fabricant des vannes de régulation.
La pression peut être la même avant et après la vanne (équilibrage de pression), ou elle peut être plus élevée avant que derrière la vanne (différence de pression). Quant à l’ampleur de cette différence de pression, c’est-à-dire la différence de pression elle-même, elle doit être calculée en fonction du procédé spécifique
Le fluide perd de la pression en passant par la vanne
Plusieurs personnes disent n’importe quoi sur une intuition. Ne parlez pas à la légère lorsque vous ne comprenez pas la situation, afin de ne pas induire en erreur les autres. La vanne de régulation est un élément de restriction réglable ; étant donné qu’il s’agit d’un élément de restriction, elle entraîne inévitablement une perte de pression. En général, on considère une valeur de 0,05 à 0,1 MPa. Cependant, ce n’est pas absolu ; il est nécessaire de définir, grâce à la conception du procédé, la différence de pression avant et après la vanne, afin de calculer ensuite le diamètre de la vanne de régulation et une valeur CV appropriée. La différence de pression en aval de la vanne est déterminée en fonction des besoins du procédé, et non estimée. Par exemple, après le réducteur de température et de pression, si vous fixez une perte de 0,1 MPa, les équipements suivants pourront-ils le supporter ? Donc, cela dépend des exigences du processus. En général, pour autant que les exigences du processus soient satisfaites, plus la perte de pression est faible, mieux c’est. Vous savez comment économiser de l’énergie et réduire la consommation ?
On ne peut pas l’estimer, cela implique le calcul de la valeur CV de la vanne, qui doit être précise
Oh. La vanne est un élément de régulation ; pour que le fluide puisse passer à travers elle, la pression en amont doit être supérieure à celle en aval. Cependant, la perte de pression sur la vanne ne peut pas être déterminée à la légère ; même pour une estimation, il est nécessaire de se référer au processus (par exemple, les pressions des équipements en amont et en aval). Par exemple, une pompe injecte un fluide dans un réservoir, et le niveau du fluide est régulé par une vanne située près du réservoir, ce qui permet de maintenir une pression stable à l’intérieur. La procédure ne mentionne pas dP. Cependant, la pression à la sortie de la pompe et la pression dans le réservoir peuvent être connues grâce à d’autres instruments. On peut également connaître la différence de niveau entre la pompe et le réservoir, ainsi que le niveau du liquide dans le réservoir. Ainsi, on peut connaître approximativement la pression à l’entrée de la vanne et la pression à sa sortie. On peut ainsi estimer dP. Coefficient de résistance au flux du circuit régulé par essence. Par conséquent, lors de l’examen de certaines caractéristiques, il est possible d’élargir la vue à l’ensemble du réseau.
Ce chiffre est donné par le processus ; il y a une vanne de régulation sur la ligne de processus. La pression avant la vanne est de 1 MPa, tandis que la pression après la vanne n’est pas déterminée par nos instruments, mais par le processus lui-même. Le processus exige une pression après la vanne de 0,5 MPa, ainsi que des valeurs maximales, minimales et normales de débit, afin que nous puissions remplir la fiche technique et calculer la valeur CV !
La pression derrière la vanne est faible ; il convient de spécifier les exigences en matière de perte de pression lors de la commande de la vanne. De nombreux facteurs influencent la perte de pression, et il faut se baser sur la situation réelle