Thread Content
Bonjour, mes maîtres ! J’aimerais poser une question. Auparavant, pour l’air de commande de toute la installation, on n’avait pas mis en place de réservoir d’air de commande. Maintenant, les instruments indiquent qu’il est nécessaire d’avoir un réservoir de 25 m³ capable de stocker de l’air de commande à 1 MPa, et il est suggéré de supprimer la vanne de dépression pour utiliser directement de l’air de commande à 1 MPa. J’ai une question : auparavant, la pression de l’air de commande était réduite à 0,7 MPa ; peut-on maintenant se passer de la vanne de dépression et utiliser directement 1 MPa ?
La pression du réseau de ventilation dans l’atelier est de 1 Mpa, n’est-ce pas ? Les dispositions de la norme HG/T20510-2014 relative à l’alimentation en gaz pour les instruments sont les suivantes : 4.2 Pression fournie par le dispositif d’alimentation en gaz vers les différentes zones des équipements 4.2.1 Conformément aux exigences de sélection des instruments pneumatiques dans la conception, la plage de pression que peut fournir le dispositif d’alimentation en gaz vers les différentes zones des équipements doit être comprise entre 500 kPa(G) et 700 kPa(G). La valeur minimale de pression prescrite correspond à la pression la plus basse fournie par l’installation d’alimentation en air vers les différentes zones de l’appareil. Lorsque cette valeur est inférieure, un signal d’alarme sonore et lumineux doit être mis en place, ainsi que des mesures de sécurité appropriées.
Tant que l’équipement utilisé peut supporter une pression aussi élevée, il est généralement nécessaire d’installer une vanne de dépression, autour de 6-8 bar
Une pression trop élevée peut endommager les appareils de mesure utilisant du gaz
Les équipements à gaz utilisés en usine, en particulier les vannes de régulation et les vannes de commande, ne sont-ils pas tous équipés d’un filtre dépressurisant ?