Vérification du réglage à zéro du manomètre de pression négative

2019-01-18View Original

Thread Content

1. Plage de mesure : -4 à 4 KPa. Une vérification à zéro montre 0 KPa à 4 mA, ce qui indique que le manomètre est précis. Si, lors du réglage à zéro, 4ma affiche 0,5, est-ce que je dois déplacer la plage de mesure sur -4,5--3,5 ? J’ai aussi une autre idée : modifier d’abord la plage sur 0--8, effectuer le réglage à zéro avec 475, puis changer à nouveau la plage sur -4---4. Laquelle des deux méthodes est correcte, ou aucune des deux n’est bonne ? Un expert pourrait-il m’expliquer ?
Reply #22019-01-18
Moi aussi, je suis perplexe : plage de mesure -4 kPa à 4 kPa. Lors du réglage à zéro, on obtient 0 kPa à 4 mA, cela signifie-t-il que le manomètre est précis ?
Reply #32019-01-19
D’abord, changez la plage sur 0–8 ; après avoir réinitialisé à 475, changez à nouveau la plage sur -4–4, c’est correct
Reply #42019-01-19
Plage de mesure : -4 à 4 KPa. Vérification de l’ajustement au zéro : si 0 KPa s’affiche à 4 mA, cela signifie que le manomètre est précis. Frère, si c’était vraiment précis, il faudrait probablement remplacer tous les instruments de votre usine
Reply #52019-01-19
La valeur pour l’atmosphère est 0, ne devrait-elle pas être de 12 mA ?
Reply #62019-01-19
Rien n’est correct, c’est un vrai chaos.
Reply #72019-01-19
-4~4 ma : 0 % = -4 kPa, 25 % = -2 kPa, 50 % = 0 kPa, 75 % = 2 kPa, 100 % = 4 kPa.
Reply #82019-01-20
L’étalonnage du manomètre à dépression est identique à celui d’un manomètre à pression positive : 4 mA correspond au minimum de la plage, et 20 mA au maximum de la plage. HART peut modifier la plage de mesure du instrument, ainsi que son point zéro ; en général, il s’agit d’un point zéro nul, et non d’une valeur négative. Il est essentiel de bien faire la distinction entre ces deux concepts
Reply #92019-01-20
4ma doit être la limite inférieure de votre plage de mesure, et non « 0 » ; le propriétaire du post confond un peu ce concept ! D’abord, changez la plage sur 0–8 ; après avoir réinitialisé à 475, changez à nouveau la plage sur -4–4, c’est correct
Reply #102019-01-20
Merci pour les corrections. Une autre question : lors du réinitialisation à 0 KPA, l'affichage n'est pas de 12 mA. S'agit-il d'un décalage ou de quoi d'autre ?
Reply #112019-01-20
Après modification à 0---8, 475 revient à zéro, puis en changeant la plage en -4---4, cela n’affectera pas la sensibilité du compteur, n’est-ce pas ?
Reply #122019-01-20
Oh, j’ai fait une erreur, c’est trop négligent. 0 correspond à 12 ma. 4 ma correspond à -4, 12 ma correspond à 0, 20 ma correspond à 4. Lors du réglage à zéro, O KPA n’est pas 12 ma, comment procéder correctement ?
Reply #132019-01-20
1. Plage de mesure de -4 à +4 kPa, 0 kPa correspondant à 50 % de la plage, la sortie doit être de 12 mA; 2. Il est possible de passer de 0 à 8 KPa à -4 à +4 KPa après calibration ; 3. La migration n’est pas équivalente à l’ajustement à zéro, mais aujourd’hui, pour la plupart des instruments, l’ajustement à zéro et la migration ne font en réalité qu’un (on peut y voir une différence entre un réglage grossier et un réglage fin). La méthode pour déterminer si le réglage à zéro équivaut au décalage est la suivante : après ajustement, envoyer un signal de pleine amplitude ; si la valeur affichée est de 20 mA, alors le réglage à zéro et le décalage sont équivalents ; 4. En l’absence de migration, seule la plage de 0 à +4 KPa est vérifiée ; tant que la linéarité dans cette plage est correcte, il n’y a généralement pas de problème dans la plage de -4 à 0 KPa.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.