Concernant les alarmes du système de contrôle central DCS-300XP

2019-01-22View Original

Thread Content

Comme indiqué dans le titre : 1. Les paramètres d’alarme ont déjà été configurés dans les variables, mais il est nécessaire d’émettre un signal DO distinct pour l’alarme sonore et lumineuse. Comment procéder ? Y a-t-il des variables système que l’on peut appeler pour les générer directement ? 2. Il existe plusieurs fichiers de configuration sur l’ordinateur, mais on ne sait pas lequel correspond au programme final. Comment y remédier ? Merci à tous, n’hésitez pas à répondre.
Reply #22019-01-22
1. Le JX-300 ne dispose pas de sortie directe. Il faut ajouter un module de comparaison de grandeurs avant d’afficher le résultat sur DO. 2. Cliquez avec le bouton droit pour voir la date du fichier ; en général, la plus récente est la plus à jour. S’il est en cours d’utilisation, c’est naturellement celui du disque D qui est le plus récent.
Reply #32019-01-23
Selon la description 1, les paramètres d’alarme ont déjà été configurés dans la variable ; il suffit de choisir un module logique dans lequel une broche d’entrée est reliée à la valeur PV sur site, une autre broche d’entrée reçoit la valeur de consigne, et la broche de sortie est connectée au DO. Si ce n’est pas la valeur en temps réel qui est utilisée pour le calcul, il faut définir deux variables personnalisées, puis les appeler dans la configuration logique. Les deux entrées sont chacune connectées à une variable, et la sortie est connectée à DO. Deux variables personnalisées connectées à l’écran permettent de modifier les paramètres de l’écran. 2. La configuration la plus récente se trouve sur le disque D, généralement dans DCSDATA ; cherchez-y, ce dossier est créé automatiquement lors de l’installation du logiciel. Ou vous pouvez télécharger la configuration du CPU, qui est donc la configuration la plus récente
Reply #42019-01-23
1. Les paramètres d’alarme de la configuration du système ne suffisent peut-être pas pour réaliser la fonction de sortie DO que vous souhaitez ; il vous faut donc le reconfigurer en utilisant un point DO pour intégrer la logique. Il semble que ce soit la version la plus récente dans le dossier run ; si on ne la trouve pas, il faudra comparer les dates.
Reply #52019-01-23
Vous ne savez pas où se trouve la configuration, et personne d’autre non plus ne le sait ; devinez donc. Une personne normale la met sous DCSRUN. Pour ajouter une alarme sonore et lumineuse, il faut absolument utiliser do. Pour une alarme logicielle sur l’ordinateur, il suffit de la configurer dans les variables.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.