Thread Content
Les plages de mesure de pression des transmetteurs de différence de pression sont les suivantes : 0-0,1 à 1,0 KPa, 0-1,3 à 6,0 KPa, 0-6,2 à 37,4 KPa, 0-31,1 à 186,8 KPa... Ma question est : pourquoi ne pas écrire directement 0–1,0 KPa, 0–6,0 KPa, 0–37,4 KPa........ ? Quelle signification ont les chiffres au milieu de la plage ?
Il vaut mieux parler de plage de mesure plutôt que de portée de mesure. Les données intermédiaires correspondent, selon moi, à la plage de mesure minimale ; par exemple, la plage de mesure minimale du premier groupe de valeurs est de 0 à 0,1 kPa. Si les données sont fournies par l’agence de conception, elles pourraient être inférieures à cette valeur, c’est-à-dire 0 (suppression du signal à faible courant)
C’est un transmetteur intelligent, c’est-à-dire qu’il est possible de modifier l’amplitude de la plage dans cette fourchette : lol
La valeur intermédiaire que je comprends est la plage minimale qui permet de garantir le niveau de précision souhaité. Par exemple, pour la plage de 0 à 31,1–186,8 kPa, la différence de pression maximale est de 0 à 186,8 ; cette plage constitue la limite supérieure du instrument, permettant ainsi d’assurer un niveau de précision sur toute la portée. Si une plage de 0 à 31,1 permet également de respecter les exigences de précision, vous pouvez bien sûr utiliser une plage de 0 à 15… Cependant, une partie des mesures pourrait ne pas répondre aux exigences de précision, mais l’impact n’est pas important… Par « respect des exigences de précision », on entend que si votre transmetteur est de classe 0,2, cela signifie que sur toute la plage de mesure, l’erreur maximale pour toute valeur mesurée ne doit pas dépasser 0,2 %. Si vous ne choisissez pas le modèle en fonction de la plage nominale du instrument, il se peut que certaines valeurs mesurées présentent une erreur supérieure à 0,2 %, mais ce ne sera pas non plus excessif.
Merci à ceux d’en haut pour leur aide !
Pour faire un exemple, j’ai ici un tas de bâtons : le plus court fait 10 cm et le plus long fait 90 cm. Si vous deviez mesurer la longueur de chacun d’eux, il vaudrait mieux que vous apportiez un mètre ruban ; c’est donc une plage de mesure allant de 0 à 10-90 cm. Pour prendre un autre exemple, parmi ces bâtons, le plus court mesure 10 cm et le plus long 3 m ; dans ce cas, un mètre ruban ne suffit pas, il faut apporter un ruban à mesurer de 5 m. Il existe aussi un cas particulier : si le plus court de ces bâtons mesure 1 cm et le plus long 5 m, alors un ruban à mesurer de 5 m ne sera peut-être pas adapté, car utiliser un ruban de 5 m pour mesurer une longueur de 1 cm entraînerait une grande erreur. Dans ce cas, il est conseillé d’emporter non seulement un ruban à mesurer de 5 m, mais aussi une petite règle permettant de mesurer en millimètres. Il en va de même pour la plage de mesure du transmetteur, qui possède une valeur maximale et une valeur minimale. Lorsque la différence entre ces valeurs n’est pas trop importante, il suffit que la plage du transmetteur soit supérieure à la valeur maximale. Si la différence est importante, dans les applications industrielles, on utilise généralement deux transmetteurs ayant des plages différentes afin d’assurer la précision de la mesure. Vous pouvez trouver de nombreux exemples concrets de mesures en ligne !
La plage de mesure de pression du transmetteur de différence de pression est de : 0-0,1 à 1,0 KPa, ce qui signifie que la plage minimale de ce transmetteur ne peut être réglée qu’à 0~0,1 KPa, il n’est pas possible de la régler à 0~0,05 KPa, vous comprenez maintenant : lol
“0-1,3~6,0 KPa » 6,0 KPa correspond à la plage nominale, c’est-à-dire la plage de fonctionnement maximale autorisée, la plage d’utilisation sûre maximale. 1,3 kPa est la plage de fonctionnement minimale autorisée, la plage d’utilisation fiable la plus basse. Ligne de séparation----------------------------------------- Informations générales : Tout instrument de mesure possède trois indicateurs intrinsèques : la résolution, la dérive temporelle (dérive à zéro + dérive à pleine échelle) et le coefficient d’erreur de température. Ces trois indicateurs sont innés et restent inchangés à jamais. La résolution est relativement faible sur une plage de quantité petite ; en revanche, sur une plage de travail où le déplacement relatif est plus petit, elle devient plus élevée. Dérive temporelle (dérive à zéro + dérive à pleine échelle) : l’amplitude relative est relativement faible sur une plage de mesure donnée, mais elle devient plus importante sur une plage de travail où la migration relative est moindre. Le coefficient d’erreur de température est relativement faible sur une plage de mesure relative ; cependant, sur une plage de travail où le déplacement relatif est plus petit, il devient plus important. Par conséquent, le décalage de la plage de fonctionnement de l’instrument doit être limité ; il est généralement difficile de dépasser un rapport de 5:1, et le seuil maximal est généralement considéré comme étant de 10:1. Ce qu’on appelle un rapport de migration de 100:1, c’est ignorer la précision, ignorer à quel point l’erreur relative est grande, que ce soit des vantardises exagérées ou des conneries totales. Compris ? Qui ne comprendrait pas ? Que celui-là reste assis à garder pendant l’année du chien, sans pouvoir fêter le Nouvel An. :lol
Il faut d’abord distinguer la plage de mesure de la plage de débit; La plage de mesure est l’intervalle entre la valeur minimale et la valeur maximale du paramètre de processus mesurable ; La plage de mesure est l’intervalle entre la valeur minimale et la valeur maximale. Par exemple : une plage de mesure de 0-0,1 à 1,0 KPa signifie que la plage minimale (plage de mesure) est de 0-0,1 KPa et la plage maximale (plage de mesure) est de 0-1,0 KPa.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par waneng le 29/01/2019 à 12:32. Le calcul s’effectue en mesurant la valeur maximale de pression résistable de la membrane (tout en assurant la précision de la mesure) et en tenant compte du facteur de sécurité indiqué, ainsi que du rapport de plage.